виктор1 написал :
.Выход канализации от стояка,до выход канализации к сифону 1.5 метра*3%(угол уклона канализации)=4.5см. Выход со стояка пусть 3см. Душевой лоток высота 12см. Общая высота получается 12+7 =19 Получается нужно приблизительно залить подиум,высотой 20 см.
Это от стояка до лотка, имеется в веду,с углом уклона.
3см на метр для полипропилена или пвц это много, все таки не чугун. 1-2 см на метр - больше не нужно.
По схеме лотка - центр канальи на высоте 4 см от нижней части всего лотка, если вход в стояк будет "лежать" на плите(а переделать - раз плюнуть), то при длине 1.5 см - лоток будет стоять на плите и приподнимать его не нужно. А с компенсатоpом по высоте - самый минимум 9 см для стяжки.
Дополню -наш менталитет даже не позволяет подумать о ванной без трапа;) В "сухой" части пола ванной тоже делается пол с уклоном к трапу.
Первы три фотки - переделка просто вывода ф50 для душ-кабины на лоток в душевой, как у вас называют в строительном изполнении.
jekasus написал :
3см на метр для полипропилена или пвц это много, все таки не чугун. 1-2 см на метр - больше не нужно.
Согласно http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1995/ говорить не будем.для 50 норма 3%=3 см.Я всегда делаю 3см. на метр и никогда не имею проблем.Заказчик просил 5%.Суть не в том,что и сколько.
Просто я имел заказ с условием;
1)Душевой лоток на уровне пола.Стяжка 3см.(новостройка)даже если уйти в минус 12см.,нужно вскрывать плиту.
2)Уклон 5%.
К стате,заказчик сам спец по теории.По поводу плиты он общался с прорабами (полностью его идея).Я исполнитель,под строгим надзором.
В дополнение темы канализации.Берем за основу http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1995/#i858510 и читаем-
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;
скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
В продолжении темы-
16.9. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа