15.03.2014 в 22:35:11
serj12 Спасибо, нашел. Только занимает 4 модуля и цена... Ну ТС виднее.
15.03.2014 в 22:36:13
Все кто говорит, что необходимо поменять автоматы 25А -> 16А и 16А -> 10А. Объясните отличие автомата С16А и В25А (у нас повально все любят собирать на автоматах с характеристикой С, я намерен с характеристикой В). В25А ток КЗ меньше, а максимальны рабочий ток больше. Так может надо менять не номинал, а характеристику?
web-rr написал : Линия газового котла на кухне - требует внимательного рассмотрения.
Вы считаете, что газовый котел нужно подключать без диф автомата и без УЗО? В чем могут быть проблемы?
web-rr написал : Подозреваю, что многое ещё забыто. Расскажите о всяких ништяках и вкусностях которые у вас будут иметь место. Если скажете что не будет - не поверю.
ништяки и вкусности - это что? Может я не забыл, а я о них не знаю. Во все квартире проводка раскинута. Что еще?
15.03.2014 в 22:40:35
Rumato написал : Где Вы видели дифы 20А-10мА?
GE ( серия DM )- занимает 2 модуля.
Rumato написал : Отдельная линия на посудомойку и вентилятор не нужна, объединяйте с чем нибудь.
Так получилось, что есть линия куда включено посудомойка, вентилятор и газовая поверхность. У меня требование, что с водой - ток утечки 10 мА. Объединять с другими линиями током утечки 10 мА - я думаю будут ложные срабатывания.
Rumato написал : Квартира с газом?
Да.
15.03.2014 в 22:59:49
ashra написал : GE ( серия DM )- занимает 2 модуля.
Не нашел, ссылкой не поделитесь?
15.03.2014 в 23:09:10
Rumato написал : Не нашел, ссылкой не поделитесь?
Где есть в продаже я еще не искал.
Мне в позапрошлом году на работе электрики сами собрали несколько маленьких щитов на GE. По этому сразу глянул в каталог GE. Другие каталоги я еще не смотрел.
15.03.2014 в 23:13:30
ashra, рубильник на 100 ампер выключится сам при КЗ? А при перегрузке?
15.03.2014 в 23:15:52
web-rr написал : рубильник на 100 ампер выключится сам при КЗ? А при перегрузке?
Я же написал - автомат и узо я хочу поставить сам.
Рубильник - это все, что мне досталось от застройщиков.:mad:
16.03.2014 в 00:02:41
ashra,
вот тут сначала почитайте.
ashra,
потом тут.
ashra,
и здесь тоже.
А потом подумайте и исправьте схему. Вам говорят а вы не слушайте.
16.03.2014 в 00:31:32
ilai написал : вот тут сначала почитайте.
ilai написал : А потом подумайте и исправьте схему.
Спасибо. Прочитал. Соглашусь со всеми, буду менять схему 25А -> 16А и 16А -> 10А.
Еще есть замечания?
16.03.2014 в 09:47:03
Вводной автомат ставить С32, ввод не перетягивать.
16.03.2014 в 11:34:58
DED@ПВО написал : Вам разрешили 45kW мощности ...???
DED@ПВО написал : Переживать надо за стояк - перегрузите, будете иметь проблемы и моральные и финансовые - он не резиновый ... Раз по умолчанию прокинут 5х6мм2, значит вводной АВ не более 40А, т.е. 8,8kW ...
ilai написал : Это как так то.
Сколько хочу, столько и возьму? Сходите в УК или в ЖКХ, да разузнайте куда делось остальное.Johnny написал : Вводной автомат ставить С32, ввод не перетягивать.
Отвечу всем по этому поводу. Квартира объединенная застройщиком ( 3 комнатная + 1 комнатная ). По проекту должно быть два ввода по 6 кв ( так во всем доме ). Но мне завели только один ввод на 6 кв. Поэтому я думаю, что при обращение в УК. И здравом смысле они должны мне разрешить замену 6 кв на 10 кв. Если не разрешат - буду думать как исправить схему на 5 х 6 кв.