Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:35:11

serj12 Спасибо, нашел. Только занимает 4 модуля и цена... Ну ТС виднее.

0
ashra
ashra
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 22:36:13

Все кто говорит, что необходимо поменять автоматы 25А -> 16А и 16А -> 10А. Объясните отличие автомата С16А и В25А (у нас повально все любят собирать на автоматах с характеристикой С, я намерен с характеристикой В). В25А ток КЗ меньше, а максимальны рабочий ток больше. Так может надо менять не номинал, а характеристику?

web-rr написал : Линия газового котла на кухне - требует внимательного рассмотрения.

Вы считаете, что газовый котел нужно подключать без диф автомата и без УЗО? В чем могут быть проблемы?

web-rr написал : Подозреваю, что многое ещё забыто. Расскажите о всяких ништяках и вкусностях которые у вас будут иметь место. Если скажете что не будет - не поверю.

ништяки и вкусности - это что? Может я не забыл, а я о них не знаю. Во все квартире проводка раскинута. Что еще?

0
ashra
ashra
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 22:40:35

Rumato написал : Где Вы видели дифы 20А-10мА?

GE ( серия DM )- занимает 2 модуля.

Rumato написал : Отдельная линия на посудомойку и вентилятор не нужна, объединяйте с чем нибудь.

Так получилось, что есть линия куда включено посудомойка, вентилятор и газовая поверхность. У меня требование, что с водой - ток утечки 10 мА. Объединять с другими линиями током утечки 10 мА - я думаю будут ложные срабатывания.

Rumato написал : Квартира с газом?

Да.

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:59:49

ashra написал : GE ( серия DM )- занимает 2 модуля.

Не нашел, ссылкой не поделитесь?

0
ashra
ashra
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 23:09:10

Rumato написал : Не нашел, ссылкой не поделитесь?

Где есть в продаже я еще не искал.
Мне в позапрошлом году на работе электрики сами собрали несколько маленьких щитов на GE. По этому сразу глянул в каталог GE. Другие каталоги я еще не смотрел.

0
web-rr
web-rr
Старожил

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.03.2014 в 23:13:30

ashra, рубильник на 100 ампер выключится сам при КЗ? А при перегрузке?

0
ashra
ashra
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 23:15:52

web-rr написал : рубильник на 100 ампер выключится сам при КЗ? А при перегрузке?

Я же написал - автомат и узо я хочу поставить сам.
Рубильник - это все, что мне досталось от застройщиков.:mad:

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

16.03.2014 в 00:02:41

ashra,
вот тут сначала почитайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906

ashra,
потом тут. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=188&p=2892170&viewfull=1#post2892170

ashra,
и здесь тоже. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48437

А потом подумайте и исправьте схему. Вам говорят а вы не слушайте.

0
ashra
ashra
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

16.03.2014 в 00:31:32

ilai написал : вот тут сначала почитайте.

ilai написал : А потом подумайте и исправьте схему.

Спасибо. Прочитал. Соглашусь со всеми, буду менять схему 25А -> 16А и 16А -> 10А.

Еще есть замечания?

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

16.03.2014 в 09:47:03

Вводной автомат ставить С32, ввод не перетягивать.

0
ashra
ashra
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

16.03.2014 в 11:34:58

DED@ПВО написал : Вам разрешили 45kW мощности ...???

DED@ПВО написал : Переживать надо за стояк - перегрузите, будете иметь проблемы и моральные и финансовые - он не резиновый ... Раз по умолчанию прокинут 5х6мм2, значит вводной АВ не более 40А, т.е. 8,8kW ...

ilai написал : Это как так то.
Сколько хочу, столько и возьму? Сходите в УК или в ЖКХ, да разузнайте куда делось остальное.

Johnny написал : Вводной автомат ставить С32, ввод не перетягивать.

Отвечу всем по этому поводу. Квартира объединенная застройщиком ( 3 комнатная + 1 комнатная ). По проекту должно быть два ввода по 6 кв ( так во всем доме ). Но мне завели только один ввод на 6 кв. Поэтому я думаю, что при обращение в УК. И здравом смысле они должны мне разрешить замену 6 кв на 10 кв. Если не разрешат - буду думать как исправить схему на 5 х 6 кв.

0