Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

18.03.2014 в 01:38:44

Кольчуга написал : Кабели огнестойкие (FRLS) предназначены для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности

Все таки хотелось бы поточнее понять. Огнестойкий кабель меньше склонен к возгоранию или нет? например при изломе кабеля, повреждении, дребезге контактной группы и тд. Т.е при потенциальном возгорании изнутри, а не из вне.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.03.2014 в 02:26:02

Arty написал : Огнестойкий кабель меньше склонен к возгоранию или нет?

теоретически при большой перегрузке он может превратиться в электроплитку

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

18.03.2014 в 10:01:18

AlexMax написал : Кольчуга, у меня к Вам вопрос - почему не оговорено время, при котором кабель сохраняет работоспособность под воздействием открытого пламени? Без этого параметра кабель к огнестойким относить - неприкрытый оптимизм. Вот описание кабеля от Ваших конкурентов. тут действительно видно, что он огнестойкий.

как уже обратили Ваше внимание, в описании продукта на сайте есть упоминание об огнестойкости: Огнестойкость кабелей…………………………………………………………….. не менее 180 мин. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:

П1б.1.2.2.2

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

18.03.2014 в 13:40:11

Кольчуга, ага, спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу