мвс написал:

Человек из ниоткуда написал: согласно паспорту 13.8 л/мин

А по факту? Согласно паспорта 13.8л/мин нагревается на 25 С.И где тут 30? А на 40С нагреется проток литров на 8.с(см паспорт) Если летом вода поступает в котел 8-10 С +25С=около 40-такая течет из крана.А зимой соответственно по другому. ПРОТОК ЗАМЕРИТЬ .банкой. Проверить теплообменник со стороны СО. Открыть котел.Включить ГВС.Трубка обратки входящая из насоса должна быть чуть теплая.-то чист.Если горячая то забит.

мвс, А по факту все оказалось очень банально. Забился вторичный теплообменник со стороны нагрева, а не, как у многих, со стороны выхода. На вопрос почему в кухне было горячая- там не включал сильный напор его и так хватало, а когда,для теста, включил на полную- увы и ах. Что делал. Дважды снимал и промывал. Первая промывка- уксус и лимонка,но ситуация стала не на много лучше. Вторая промывка- замочил на несколько часов в лимонке и потом несколько дополнительных промывок ей же. Ситуация стала намного лучше, в ванной появилась горячая вода. Что буду делать. Попробую найти химию и замочить ещё раз весь ТО. Видно,что ТО все ещё не полностью вымыт. В идеале бы погонять через хим насос, но дома такой приблуды нет. Всем спасибо за советы!! Приятно что откликнулись!

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.02.2018 в 22:17:42

Человек из ниоткуда написал: . Попробую найти химию и замочить ещё раз весь

NAST-в жидком виде. Насос мало поможет замачивать на пару суток Не весь А со стороны СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ,Постепенно вливая расвор и периодически потряхивая тплообменникдля выпуска газов.

0
Аватар пользователя
сергей71

Местный

Регистрация: 26.05.2007

Тула

Сообщений: 41

26.03.2018 в 18:48:32

доброго вечера форумчане. котел navien deluxe 24k двухконтурный с выносной панелью.1 вентилятор всегда должен работать или это насос так шумно работает.2 режим стоит на температуру радиаторов 45 по факту нагоняет 40 и отключается, остывает до38 и вкл. и тд.котлу пол года в новостройке. это нормально?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

07.04.2018 в 16:00:32

Попробуйте заменить датчик перегрева теплообменника

0
Аватар пользователя
сергей71

Местный

Регистрация: 26.05.2007

Тула

Сообщений: 41

08.04.2018 в 18:13:02

мвс, этот датчик влияет на работу вентилятора?

0
Аватар пользователя
сергей71

Местный

Регистрация: 26.05.2007

Тула

Сообщений: 41

08.04.2018 в 18:16:05

вентилятор все время крутит, электричество мотает

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

09.04.2018 в 19:19:43

Сколько минут работает котел? Этот датчик на вентилятор не влияет. Насос может работать минут 20.

0
Аватар пользователя
сергей71

Местный

Регистрация: 26.05.2007

Тула

Сообщений: 41

12.04.2018 в 09:15:24

мвс, добрый день ,вообще странно работает. режим стоит на радиаторы 45гр. в системе 3 радиатора.по факту нагоняет до 40гр. в течении 1 мин, затем пару мин. до 38гр. остывает и заново. вентилятор все время крутит

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.04.2018 в 21:30:30

Вентилятор крутит до 5 минут после прекращения работы грелки. Нужна настройка по мин. и максимальному давлению газа на горелке Возможно нужно перенастроить котел на 10-13-16-20 квт-есть такая возможность. Возможно отсутствие нормального протока теплоносителя СО. Разумеется мощность СО мала .Одна секция способна дать максимум 170вт тепла при 80 градусах.А у вас?При минимальной мощности котла соответственно в 5-7-9 квт. Возможно забит теплообменник .Да,да.Уже. Возможно прикрыты краны на радиаторах. И вообще кто собирается жить в такой квартире обычно сразу увеличивают радиаторы раза в два.Иначе просто мерзнут.

0
Аватар пользователя
сергей71

Местный

Регистрация: 26.05.2007

Тула

Сообщений: 41

13.04.2018 в 21:09:38

мвс, вентилятор крутит постоянно. постараюсь найти толкового газовщика для проверки давления газа.хотя где то здесь было как самостоятельно сделать,на крайний случай. какими средствами делается настройка котла по мощности? труба обвязки пп 20, радиаторы параллельно, металлические небольшие.мысли были менять на алюминиевые. теплообменник летом проверю. краны открыты.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

14.04.2018 в 21:18:36

постарайся.

0
Аватар пользователя
Алексgaba1977

Местный

Регистрация: 08.10.2018

Челябинск

Сообщений: 1

08.10.2018 в 18:26:58

Здравствуйте! У меня новьен айс 35к перестал греть воду заменил трёхходовой клапан.после замены появилась ошибка 02.разобрал датчик протока радиатора на гор.воду,датчик нормальный.после открытия гор.воды котел не зажигается,ростет давление появляется ошибка,котел перестает работать.После перезагрузке отопление работает.Подскажите пожалуйста,2недели без воды