касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.03.2014 в 10:28:55

62santehnik написал : Ничего необычного там нет

Суть ясна.

62santehnik написал : Если поток не ограничивать, то регистры в лучшем случае станут работать по принципу гравитационного отопления, т.к. поток теплоносителя через них многократно снизится. Зачем ему идти в батарею, когда есть "прямая дорога".

Если насос на обратке двухэтажки поставить,то она прогреется,но тогда регистры могут начать прогреваться последними.Вплоть до прогрева *слоями*,пока не придет нагрев обратки.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

19.03.2014 в 22:30:10

Остановился не вентиле, т.к. напор должен быть стабилен, то и регулировать в динамике нечего.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.