20.03.2014 в 07:37:41
Доброго времени форумчане.
Есть кирпичный капитальный гараж размерами 6х5х2.15 м. Старые хозяева о вентиляции не позаботились на этапе строительства. Теперь имею затхлый влажный воздух.
Каким методом устроить приточные отверстия в кирпичной кладке в 1 кирпич. Из буров только 20ка полуметровая. Трубу вытяжки проблем нет, а вот приточку теряюсь как организовать. Поделитесь опытом обустройства. Принимаю во внимание абсолютно все советы. По результатам могу сделать для форума фотоотчет по обустройству.
Спасибо.
20.03.2014 в 08:41:55
ну а что мешает выбить перфом пару кирпичиков внизу и накрыть отверстия решеткой?
29.03.2014 в 21:43:51
Выбьется парочка или пол стены?опыта работы с кирпичной кладкой нет оттого и такие вопросы.
29.03.2014 в 23:24:03
Кирпич можно надрезать болгаркой с алмазным кругом с 2-х сторон.
Если есть возможность, то приточные отв. рекомендую сделать не на фасаде, где ворота, а на боковых сторонах по одному отверстию внизу стен.
31.03.2014 в 16:35:12
Обычно вентиляционщики рекомендуют приток делать вверху. Если гараж отдельностоящий, то и кровлю под вытяжку дырявить не надо - достаточно проделать четыре отверстия по углам, они будут и притоком и вытяжкой в зависимости от направления ветра.
31.03.2014 в 17:06:50
Коровьев написал : Обычно вентиляционщики рекомендуют приток делать вверху. Если гараж отдельностоящий, то и кровлю под вытяжку дырявить не надо - достаточно проделать четыре отверстия по углам, они будут и притоком и вытяжкой в зависимости от направления ветра.
С вентиляторщиками спорить не буду, мое мнение такое. Вход воздуха со стороны ворот снизу, лучше по боковым стенкам, выход воздуха под потолком, с противоположной стене от притока, с улицы желательно труба, выведенная выше крыши ф150. Идея-диагональное проветривание, отсутствие застойных зон, убирается воздух вверху, чему способствует конвекционное движение воздуха снизу вверх. Далее, срез трубы, выведенной выше крыши, плюс ветер, по закону Бернули вызывает разряжение в этой трубе, чем обеспечивает подсос воздуха. При достаточном ветре будет всегда направленное движение воздуха из притока в вытяжное отверстие. Речь идет про отдельно стоящий гараж, не пристройка, без подвала-погреба. Если просто сделать отверстия в стене, без трубы выше крыши, то возможен ветровой подпор, когда в эту дыру ветер дует как в парус, воздух будет то заходить, то выходить. Как-то так..
31.03.2014 в 19:31:47
Гараж с соседями с 3х сторон, потому вынужден делать приточку по бокам от ворот. Если сделать приточку сверху ворот то будет ли работать вытяжка?
31.03.2014 в 23:00:47
Kashnikovs написал : Если сделать приточку сверху ворот то будет ли работать вытяжка?
Будет, но лучше диагональю, так больше обьема воздуха попадает под воздухообмен. Низ вход-верх выход, но если совсем никак не получается внизу, делайте вверху.
02.04.2014 в 18:00:09
Спасибо. После того как снег окончательно сойдет буду пробовать осуществлять вентиляционную диагональ.
02.04.2014 в 21:31:03
Kashnikovs написал : Гараж с соседями с 3х сторон,
Стандартная ситуация.:) А крыша у вас какая? Двускатная, односкатная? Вытяжную трубу лучше поставить в самом высоком месте крыши.:)
03.04.2014 в 12:42:06
Крыша односкатная, уклон от конца гаража к началу потому как раз получается диагональ. Планирую два отверстия приточки и две трубы в конце гаража с вылетом от крыши не менее 600 мм. Правильно? Трубы по 150мм с грибком. Ща решаю вопрос по электричеству потому как сырость огромная решил заменить старую проводку и щиток в гараже сразу.
03.04.2014 в 22:15:46
Kashnikovs написал : Планирую два отверстия приточки и две трубы в конце гаража с вылетом от крыши не менее 600 мм.
Нормально. Правда про крышу не совсем понял- где самое высокое место крыши - у ворот или задней стенке гаража?. Просто если у задней стенке гаража крыша выше- это для вентилирования.
Kashnikovs написал : не менее 600 мм.
Можно и выше трубу сделать- 1-1.5 м над самым высоким местом крыши( у нас у многих так). Если есть подвал или яма- там тоже вентиляцию надо отдельную.
04.04.2014 в 22:22:49
У задней стенки крыша выше, я всё таки думаю для стока воды и схода снега сделано - нее?
Если приточные отверстия закрыть вот такими решётками насколько ухудшится ситуация с приточным потоком? Боюсь вандалов надо получше прикрыть отверстия.
06.04.2014 в 21:26:04
Kashnikovs написал : Если приточные отверстия закрыть вот такими решётками
Прикрывайте. Ухудшение зависит от размеров. В процессе выясниться.:) У нас у кого прикрытые, у кого решетки , пластины с дырками, или просто трубы( дырки).
Kashnikovs написал : Боюсь вандалов надо получше прикрыть отверстия.
От этого ничего не спасет.:(
Kashnikovs написал : У задней стенки крыша выше,
Это лучше для вентиляции- спереди, снизу) где ворота) воздух заходит- через весь гараж проходит, и через самое высокое место крыши ( у задней стенки) выходит- гараж отлично вентилируется.:)