DED@ПВО написал :
Нужно примерно так, грубо:
Стало быть вводной АВ С40А и кабель желательно 3х10мм2.... Или как я считаю по номинальной загрузке 0,707max - 25+16+16=57А*0,707= 40,299А(40А)...
т.е. я правильно понимаю что должна быть такая схема?
Ввод в квартиру 10мм.кв.
1 линия, зал - 2,5мм.кв. (телевизор, медиастанция, комп+монитор, переодически пылесос)
2 линия, спальня - 2,5мм.кв. (телевизор, ноутбук, бра, иногда обогреватель или утюг)
3 линия, детская - 2,5мм.кв. (телевизор, ноутбук, приставка, лампа настольная)
4 линия, кухня - 2,5мм.кв. (чайник, микроволновка, вытяжка, магнитофон, посудомойка)
5 линия, кухня - 4мм.кв электроплита с духовкой
6 линия, ванная - 2,5мм.кв. (стиральная машина, фен)
7 линия, ванная - 2,5мм.кв. (бойлер, полотенцесушитель)
8 линия, коридор - 2,5мм.кв. (холодильник)
9 линия, LED освещение по все квартире - 1,5мм.кв.
осталось правильно подобрать автоматы и УЗО...