27.03.2014 в 15:01:05
если будет работать посудомойка, то не включите чайник или микроволновку
27.03.2014 в 15:03:19
Alexdovgal написал : если будет работать посудомойка, то не включите чайник или микроволновку
т.е. правильней будет например на одну линию повесить посудомойку с вытяжкой а на другую чайник с микроволновкой так?
27.03.2014 в 15:05:18
Alexdovgal написал : если будет работать посудомойка, то не включите чайник или микроволновку
скорее всего все нормально в этом случае будет. т.к. что чайник, что СВЧ 1-2минуты всего работают, да и ПММ кушает максимум всего минут 10 от полного цикла
27.03.2014 в 15:14:14
luzgin написал : тогда я бы оставил в шите 16 16 и 25 (итого 50 А):yu
у соседа на 4х комнатную стоят 16 16 16 и 25
итого 63А? :)
27.03.2014 в 15:20:27
north_crow написал : итого 63А?
если не ограничиваються общим вводным то да
а сколько по вашему можно снять тока с 4х АВ 16 16 16 25 до того как отключиться каждый
какова выделенная мощность на квартиру по вашему?
27.03.2014 в 15:27:28
Ars, 16А по многим причинам- и занижено сечение кабеля, и различные варианты прокладки, и розетки рассчитаны на 16А. Никто не мешает поставить АВ на 25 или 32А. Единственное, он может не защитить линию со всеми вытекающими. Делается для себя? Не нужно тогда быть злобным буратино самому спбе.
27.03.2014 в 15:28:35
north_crow написал : итого 63А? :)
Только подходящий снизу проводок столько не выдержит
27.03.2014 в 15:31:18
ksiman написал : Только подходящий снизу проводок столько не выдержит
он то выдержит, слегка покраснев)
27.03.2014 в 15:32:47
ksiman написал : Только подходящий снизу проводок столько не выдержит
поменяют
так какова выделенная мощность ?
27.03.2014 в 15:37:56
расскажу интересней
у меня дом 2006 г план подключения моего дома в сети 0,4 кВ
выделенная мощность 5 кВт 3 фазы
угадайте чем ограничили (его и опломбировали)
выключатель автоматический 380В ,63А ВВОДНОЙ
ВОПРОС какую мне мощность выделили?
(я даже спорить не стал):a
27.03.2014 в 16:26:45
luzgin написал : (я даже спорить не стал)
А чё спорить? Вы сами написали - выделенная мощность 5 кВт 3 фазы ... 5*3=15kW в однофазном представлении ... Чаво ещё, то... Потребите лишнее - придут и спросят - и где это Ты взял энергию, а??? И Может быть 63А не АВ, вовсе, а ВН ...??? Ну ка бегом смотреть марку и наличие буковки С ...!!! На вводе должен в этом случае стоять АВ 25А 3р ...
27.03.2014 в 17:01:38
north_crow написал : на оба совета - почему?
на плиту так положено, а на остальное может оказаться маловато 16 Ампер, вот например сейчас мультиварки стало модно ставить (к посудомойкам, микроволновкам, итд... чего не было еще пару десятков лет назад) и кто его знает что через год пять еще придумают
27.03.2014 в 17:09:36
хорошо... тогда так: Ввод в квартиру 10мм.кв. 1 линия, зал - 2,5мм.кв. (телевизор, медиастанция, комп+монитор, переодически пылесос) 2 линия, спальня - 2,5мм.кв. (телевизор, ноутбук, бра, иногда обогреватель или утюг) 3 линия, детская - 2,5мм.кв. (телевизор, ноутбук, приставка, лампа настольная) 4 линия, кухня - 2,5мм.кв. (чайник, микроволновка, магнитофон) 5 линия, кухня - 2,5мм.кв. (посудомойка, вытяжка) 6 линия, кухня - 6мм.кв электроплита с духовкой 7 линия, ванная - 2,5мм.кв. (стиральная машина, фен) 8 линия, ванная - 2,5мм.кв. (бойлер, полотенцесушитель) 9 линия, коридор - 2,5мм.кв. (холодильник) 10 линия, LED освещение по все квартире - 1,5мм.кв.
а автоматы и УЗО какие ставить? на ввод в этажном щитке, и в квартирном щитки? я правильно понял что в коридорном щитке ставить автомат и УЗО на 50А? на электроплиту ставить автомат и УЗО на 32А? на освещение только автомат на 10А? на все остальные линии с розетками автоматы и УЗО на 25А (или всетаки на 16А)???
27.03.2014 в 17:27:29
north_crow написал : на все остальные линии с розетками автоматы и УЗО на 25А (или всетаки на 16А)???
автоматы на 16А, а УЗО как жаба позволит(но номиналом не меньше чем сумма автоматов под ним)