29.03.2014 в 00:04:40

Прошу прощения за повторы, читал здесь много подобного, но нюансы, связанные с моим случаем, не раскрыл. Имеется частный дом с единственным вентканалом (второй - отдушка канашки), проложил короб 50х100 из кухни в ванную. Жизнеспособна ли следующая схема: начало короба - пассивная вытяжка в кухне, сразу после - обратный клапан, через метр тройник, куда воткнется вытяжной зонт (клапан планирую поставить непосредственно на зонт), далее 5 м короба, поворот 90, еще 3 м короба, тройник для вентилятора в ванной (клапан, опять же, на вентиляторе), и сразу за ним переход на вертикальную трубу 100 мм, выходящую на крышу. Клапана, по моему разумению, призваны не допустить обратную тягу при включении вентиляторов. Тяга на конце короба, при закрытых дырках тройников, присутствует, хотя и не сравнимая с тягой в ванной. Волнует клапан на пассивной вытяжке: будет ли держать, и возможна ли обратная тяга из ванной (ведь все же вентилятор расположен непосредственно возле трубы). Может, есть смысл поставить канальный вентилятор в трубу для постоянной принудиловки? Не маловат ли короб? И как насчет пассивной вытяжки в ванной при установленном клапане? Производитель уверят что ничуть не помешает, но все же мембрана во весь диаметр!..

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

29.03.2014 в 03:28:47

mort написал : проложил короб 50х100

9метров и повороты - пропускная способность плохая. Каналы хотя бы 204х60.

0