DV-MAX i от генерала. Подскажите нужно ставить ловушки или нет? Которые обведены красным. Высота подъема 14 м., наружка внизу.
Из инструкции
05.04.2014 в 12:11:24
DV-MAX i от генерала. Подскажите нужно ставить ловушки или нет? Которые обведены красным. Высота подъема 14 м., наружка внизу.
Из инструкции
05.04.2014 в 21:06:22
Нужно, только не ловушки именно подъемные петли ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.04.2014 в 22:46:51
А вообще странный вопрос... В инструкции есть? Есть. Значит что? Значит надо )))))))) Стоп-петля сверху - две подъемные - и разгонная внизу.
06.04.2014 в 16:09:03
Ребят поправте если ошибаюсь НО ПРИНЦЫПИАЛЬНАЯ СХЕМА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ т.к. маслоотделение внутри трубопровода начинается через 7 метров и если не ставить петли на жидкостную трубу будут проблемы а здесь высота столба около 30м
06.04.2014 в 16:18:00
Дизель написал : и если не ставить петли на жидкостную трубу будут проблемы
Чой? Нах.... Зачем на жидкость петли? Я как бы ээээ... Рекомендовал бы почитать бы литературку бы... Зачем и почему нужны маслоподъемные петли. В каких случаях они применяются и пр. Хотя когда наружка внизу, то петли под вопросом, они же подъемные, а тут спуск ))) Но видимо предусмотрена работа на "тепло".
06.04.2014 в 22:45:15
А при чем тут работа на тепло?
06.04.2014 в 23:56:28
tech-nik, техник... Да ни при чем собственно... Ну изменится направление движения хладагента, подумаешь...
08.04.2014 в 00:08:40
Onsyi написал : Чой? Нах.... Зачем на жидкость петли? Я как бы ээээ... Рекомендовал бы почитать бы литературку бы... Зачем и почему нужны маслоподъемные петли. В каких случаях они применяются и пр. Хотя когда наружка внизу, то петли под вопросом, они же подъемные, а тут спуск ))) Но видимо предусмотрена работа на "тепло".
Патрик Котзагланиан стр. 256 (ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАТА МАСЛА)
08.04.2014 в 09:22:51
Дизель написал : Патрик Котзагланиан стр. 256 (ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАТА МАСЛА)
А где там хоть слово про жидкостную трубу??????? И необходимость на ней петель....? Или это отсылка для Техника, чтоб учился?
08.04.2014 в 16:40:29
Onsyi написал : А где там хоть слово про жидкостную трубу??????? И необходимость на ней петель....? Или это отсылка для Техника, чтоб учился?
Я всего лишь спросил, как понимать пункт "в" инструкции, а Вы меня в неучи определили. :applause:
08.04.2014 в 19:58:10
tech-nik написал : как понимать пункт "в" инструкции
А где? В каком посте-то? Не нашел. И вообще, я это Дизелю писал. Ну да не важно. Пункт "Б" справедлив лишь для работы на "холод", если система реверсная и работает на "тепло", то хоть одну петлю, но я бы поставил, хоть и горячий и чуть быстрее, но это тем не менее газ.