Аватар пользователя
slava-5267

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

07.04.2014 в 10:47:41

FOLKEN написал : вам там серьезно 63А выделили? тогда берите десятку. таблички: http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=141

Точно 63А щиток уже висит автомат 63А счётчик меркурий 200

0
Аватар пользователя
slava-5267

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

07.04.2014 в 10:56:18

MINik написал : пересчитайте на Шнайдере/Легранде - дешевле

кстати Шнайдер тоже счетчики поставлять стал, интересно как они на дин рейку встают.

Смотрел по производителям УЗО тип А у всех практически в одной цене(дороговато) хотя я согласен на легранде дешевле,может всё же типАС Мне нужен счётчик однотарифный,у шнайдера по моемому нет таких,да и в списке допустимых счётчиков в Мосэнерго шнайдера нет

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 15:13:57

slava-5267 написал : на какое узо пристроить?

Пристраивайте на любое 63А только не вместе со светом этой комнаты.

slava-5267 написал : в списке допустимых счётчиков в Мосэнерго

а вот это глупости... Есть реестр средств измерения в котором если прибор зарегистрирован и имеет действующий сертификат соответствия, то данный прибор (любой понравившийся вам из списка, разумеется в пределах шкалы измерения и фаз) можете смело покупать и устанавливать, отказать вам в пломбировке и учете по нему законного права нет.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 15:21:46

slava-5267 написал : у шнайдера по моемому нет таких

есть такие: iEM3100 однотарифный http://electrik96.ru/catalog/25_novoe_schetchiki_elektroenergii_schneider_electris.html

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 15:29:06

slava-5267 написал : Смотрел по производителям УЗО тип А у всех практически в одной цене

не может такого быть, посмотриту у других поставщиков, обычно такое у тех кто сразу всем торгует, у нас разница между универсальными продавцами и монобрендовыми доходит до 30%

0
Аватар пользователя
slava-5267

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

07.04.2014 в 15:38:26

MINik спасибо,буду искать,думаю лучше всё же легранд

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.04.2014 в 15:46:46

slava-5267, вы avmalу в личку напишите, он на Легранде специализируется может и скажет где он тарится.:)

0
Аватар пользователя
slava-5267

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

07.04.2014 в 15:48:46

Исправил фото щитка от застройщика

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

07.04.2014 в 23:19:02

slava-5267 написал : Вот фото щитка от застройщика

Блин,рекламная страница вылезает...

slava-5267 написал : 16мм2 не много

Я про ПВ3 от счётчика до АВ,от АВ до УЗМ,от УЗМ до гребёнки,там хвостики не большие,можно и 10 мм2,не принципиально,просто закладываюсь всегда на максимум.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.04.2014 в 01:59:59

serj12 написал : Блин,рекламная страница вылезает...

slava-5267, сходи по ссылке на фото....:confused:

0
Аватар пользователя
slava-5267

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

08.04.2014 в 08:10:13

MINik написал : slava-5267, сходи по ссылке на фото....:confused:

Извиняюсь,исправил

0
Аватар пользователя
slava-5267

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

08.04.2014 в 08:15:34

serj12 написал : Я про ПВ3 от счётчика до АВ,от АВ до УЗМ,от УЗМ до гребёнки,там хвостики не большие,можно и 10 мм2,не принципиально,просто закладываюсь всегда на максимум.

Значит можно делать 10мм2,а от УЗО до автоматов 6мм2 пойдёт? гребёнки брать тоже 10мм2?

0
Аватар пользователя
slava-5267

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

08.04.2014 в 08:23:19

Щиток вот такой выбрал,подойдёт? http://shop220.ru/product970.htm У меня ещё вопрос,на форуме все советуют ставить за место вводного автомата, рубильник АВВ,правда не понял для чего,может обьясните.И ещё вопрос счётчик ABB 63A подойдёт в моём случае или поставить на 80А?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.04.2014 в 08:46:34

slava-5267 написал : и вводной автомат на 63А.

Есть буква - автомат,нет буквы - выключатель нагрузки(он ток не ограничивает)

slava-5267 написал : От застройщика

А в подъезде как устроенно?

slava-5267 написал : Щиток вот такой

А такой ?http://shop220.ru/product1086.htm

slava-5267 написал : правда не понял для чего,может объясните.

Если в подъезде автомат,в щитке вводной автомат,групповые автоматы...как-то масло масляное ...ну и как правило расстояние от подъездного до квартирного мало - достаточно одного в подъезде,ну и типа селективность где-то шмыгает...Но прикол в том что по странной прихоти продавцов они дороже автоматов.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
slava-5267

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

08.04.2014 в 09:03:59

вот щиток подьезда,правда плохо видно

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу