09.04.2014 в 16:23:25

Davill написал : Напишите пожалуйста тогда как бы вы поступили в данной ситуации с ванной комнатой.

Я у себя в квартире УЗО на 10мА не ставил вообще. 30мА по кругу и сплю спокойно. ИМХО, если от фазы будет бить - то это всяко больше 30мА, так что 10-30мА пофиг. Проводка новая, корпуса всех электроприборов соединены с РЕ, + ДСУП.

Так что сугубо мое ИМХО, УЗО 10мА - это для параноиков. Ну или исключительно на стиралку которая стоит в ванной. Ну или как вариант на 10мА повесить все розетки ванной, в одну из которых будет ваша стиралка включаться. Со светом и ТП что заморачиваться, под 30мА да и все.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.04.2014 в 16:23:31

Бех написал : и еще под один винт на шинке PЕ только один провод.

мне вот MiniPragma понравилась так там производитель комплектует щит 36 мест шинами 0 и РЕ

1 нейтраль блок клемм с 20 привинченный отходящие линии 1 земля блок клемм с 20 привинченный отходящие линии причем 9 x 6 мм² для нейтраль 9 x 6 мм² для земля 9 x 10 мм² для нейтраль 9 x 10 мм² для земля 2 x 16 mm² для нейтраль 2 x 16 mm² для земля

в 10 и 16 мм будем считать для ввода

и на 36 мест 9 дырок для РЕ?
собственно почему нельзя зажать 2 проводника одного диаметра в 1 отверстие?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

09.04.2014 в 16:37:11

luzgin, потому что при отсоединении одного PE-проводника вы нарушите состояние обоих контактов,что может привести к нарушению безопасности.

0
Аватар пользователя
Davill

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 34

09.04.2014 в 22:12:42

Решил отказаться от неотключаемой части, никчему мне это. Переокучил распределение по группам и убрал второе УЗО 10mA, учитывая замечание Solovey про паранойу.

Уважаемые гуру, хотелось бы знать ваше мнение на этот вариант.

Не мало ли в ванной номинала 10А автоматов на розетку и стиралку? И все таки, как мне быть со счетчиком?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.04.2014 в 10:48:29

Davill написал : Не мало ли в ванной номинала 10А автоматов на розетку и стиралку?

Криво как-то с ванной получилось. У вас УЗО на 25А - под него можно автоматы 16+10А запихнуть. например на одну линию 16А сажаем все розетки (в одну из них и стиралка будет включена) а на 10А можно и свет и вытяжку и ТП посадить - или что-то одно на ваш вкус. Или свет с вытяжкой...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.04.2014 в 11:21:38

Davill написал : Не мало ли в ванной номинала 10А автоматов на розетку и стиралку?

на стиралку поставте 16А туда же и еще одну розетку подключите, на 10А оставте вытяжку и свет (ну или пусть свет будет оитдельно)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

10.04.2014 в 12:04:03

Бех написал : потому что при отсоединении одного PE-проводника вы нарушите состояние обоих контактов,что может привести к нарушению безопасности.

этож только при ремонте а не при эксплуатации?

0
Аватар пользователя
Davill

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 34

10.04.2014 в 15:03:05

Спасибо за советы, переделал:

Только теперь вопрос: а надо ли вообще тогда 2 УЗО на кухню лепить, может одно убрать? И если надо оставить то правильно ли я разделил нагрузки между ними?

0
Вложение
Аватар пользователя
Davill

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 34

10.04.2014 в 15:04:36

luzgin написал : этож только при ремонте а не при эксплуатации?

думаю дискутировать нет смысла, я все линии абсолютно по одному собираюсь зажимать!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.04.2014 в 15:43:07

Davill, на фазу УЗО ванной где 3 линии придется фазную шинку ставить... 3 жилы как-то не по феншую в одну клемму автомата зажимать...

0
Аватар пользователя
Davill

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 34

10.04.2014 в 17:33:05

Solovey написал : Davill, на фазу УЗО ванной где 3 линии придется фазную шинку ставить... 3 жилы как-то не по феншую в одну клемму автомата зажимать...

Дык я ее именно и изобразил толстой красной линией, и синие толстые это у меня нулевые шинки, зеленая толстая тоже шинка защитного проводника. А что есть что-то криминальное в применении фазной шинки? Не понял смысла вашего поста...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.04.2014 в 17:58:56

Davill написал : А что есть что-то криминальное в применении фазной шинки? Не понял смысла вашего поста...

криминала нет - это я про то что не забыть бы эту шинку... И главное не саму шинку, а место под эту шинку в щитке

0
Аватар пользователя
Davill

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 34

10.04.2014 в 20:33:00

Ок, понял. Думаю под это дело пустить одну из маленьких шинок, которые идут в комплекте с щитком.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

11.04.2014 в 06:14:37

Davill написал : Думаю под это дело пустить одну из маленьких шинок, которые идут в комплекте с щитком.

С ним идут фазные шинки?

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

11.04.2014 в 12:02:09

Solovey написал : криминала нет - это я про то что не забыть бы эту шинку... И главное не саму шинку, а место под эту шинку в щитке

Если можно, объясните для чего использовать фазную шинку в щитке, и тянуть все провода от потребителей (тёплый пол, освещение и вытяжка ванной) к щитку, если можно, от АВ протянуть один провод в ванную и там соединить эти провода в распредилительной коробке. Я не специалист, поэтому хочу, для себя понять, как правильно поступить.

0