13.04.2014 в 14:12:12
MINik Ну это необычно что такой есть телевизор. Но не суть. У меня тоже Тошиба щас на кухне, напротив него сижу. Никакого заземления нет, толи 24дюйма толи 27 дюйма экран.
УЗО без заземления не будет функционировать. Оно предназначено для защиты проводки при утечке с фаза на землю. И такую же роль выполняет в оборудовании РЭА (быт техника) если есть возможность утечки с фазы на землю. В основном оборудование с заземлением: ТЭН, проточный водонагреватель, электроплита, стиральная машина, холодильники вроде, утюг, сварочные аппараты и инверторы, компьютерная техника, серверное оборудование, кондиционерное и другое промышленное оборудование. А вот бытовое оборудование просто с двойной изоляцией идёт.
Ещё косвенная утечка возможна через человека на землю и конструкции здания(или инфраструктуру здания - водопровод, батареи отопления и т.д.) возможна, но я бы на такое не надеялся. Так как все ходят в тапочках ,которые диэлектрики и диэлектрические покрытия пола в квартирах имеют (ламинат, линолеум).
13.04.2014 в 14:13:49
MINik написал : Авотхрен есть телевизоры с заземлением
+1 Есть и много...
Synopsis написал : и обычной бытовой техники вообще нет вывода для заземления.
Стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник (с инверторным компрессором), кофемашина, мультиварка, компьютер, кондиционер....
Вы о чём? :)
13.04.2014 в 14:19:18
Synopsis написал : УЗО без заземления не будет функционировать. Оно предназначено для защиты проводки при утечке с фаза на землю.
надо же не знал, это вы сами придумали? вообще утечка с фазы на землю это КЗ и для этого автомат используется, предохранитель, расцепитель. УЗО защищает человека от утечки через человека и при возникновении оной отключает линию, поэтому где нет РЕ УЗО основной компонент защиты.
13.04.2014 в 14:19:27
Synopsis написал : УЗО без заземления не будет функционировать. Оно предназначено для защиты проводки при утечке с фаза на землю.
или с фаза на человек =))
Synopsis написал : Ещё косвенная утечка возможна через человека на землю и конструкции здания(или инфраструктуру здания - водопровод, батареи отопления и т.д.) возможна, но я бы на такое не надеялся.
Если УЗОшка 10-30 не срабатывает, то чел, скорее всего, жив.
13.04.2014 в 14:46:05
КЗ это КЗ) Утечка это утечка. КЗ может быть, когда уже всё выгорет.
Утечка это небольшой ток, менее 100мА, который не может вызвать срабатывание автомата защиты, так как там 16А (к примеру).
13.04.2014 в 16:09:03
MINik написал : надо же не знал, это вы сами придумали? вообще утечка с фазы на землю это КЗ и для этого автомат используется, предохранитель, расцепитель. УЗО защищает человека от утечки через человека и при возникновении оной отключает линию, поэтому где нет РЕ УЗО основной компонент защиты.
Типичное заблуждение (я про то, что без земли УЗО не будет работать). Полагаю, что такие люди не разобрались в принципе работы УЗО. :-)
ЗЫ Единственно, что без земли не сработает УЗО пока не будет утечки (человек коснется корпуса, например).
13.04.2014 в 16:18:35
Synopsis написал : небольшой ток, менее 100мА, который не может вызвать срабатывание автомата защиты,
для этого сейчас и разрабатываются разные УОДП (Сименс в частности)
13.04.2014 в 16:59:54
Synopsis написал : Утечка это небольшой ток, менее 100мА, который не может вызвать срабатывание автомата защиты, так как там 16А (к примеру).
18А не вызовет срабатывание автомата защиты номиналом в 16А. Это утечка или КЗ? :)
13.04.2014 в 18:11:31
BV В спектре данного вопроса утечка впринципе как утечка. Сработает автомат через 1-1.5часа. При таком токе разогрев будет огромный и скорее через минуты будет полный КЗ с пожаром.
А то что УЗО защищает от удара тока прикосновением к фазе человека, это видимо особенность человека, конденсатором или чем человек является сложно объяснить. Человек обладает сопротивлением прикосновения и в него ток начинает идти. Но я бы не стал рисковать и доверять такой защите УЗО.
Никто не желает через УЗО 10мА утечки к фазе коснуться? :) В качестве эксперимента, сработает ли ? ))
13.04.2014 в 18:17:43
Synopsis, Тогда в чем смысл установки УЗО? Если РЕ нет.
13.04.2014 в 18:25:29
Synopsis написал : А то что УЗО защищает от удара тока прикосновением к фазе человека, это видимо особенность человека, конденсатором или чем человек является сложно объяснить. Человек обладает сопротивлением прикосновения и в него ток начинает идти.
Более мутную формулироваку придумать трудно :)
Synopsis написал : Никто не желает через УЗО 10мА утечки к фазе коснуться? В качестве эксперимента, сработает ли ? ))
Специально - глупость.
Случайно - было, через 30ма.
Synopsis, Чем объясните такое требование нормативки: В жилых комнатах надо УЗО 30ма, в детских и санузлах - 10ма.
13.04.2014 в 18:44:26
Synopsis написал : Никто не желает через УЗО 10мА утечки к фазе коснуться?
Случайно задел ,не специально,даже ничего не понял,пока не дошло в какой я группе :o Главное одновременно не схватиться за фазу и 0,очень не приятно,а оно не отключит.
И это пройдёт ...
13.04.2014 в 19:54:17
BV написал : Более мутную формулироваку придумать трудно :)
Специально - глупость.
Случайно - было, через 30ма.
Synopsis, Чем объясните такое требование нормативки: В жилых комнатах надо УЗО 30ма, в детских и санузлах - 10ма.
100мА, 30мА, 10мА видимо связано с градацией воздействия на человека. То есть 0-10мА слабое воздействие то есть 10-30мА сбой сердечного ритма, частичный парализ конечностей (чтото вроде этого) и от 30-100мА опасность жизни, в некоторых случаях смертельный исход.
в ванне 10мА потому что вылезти человек не сможет (шутка) :o
а комнатах 30мА, чтобы не было ложных срабатываний. Так как везде есть утечка тока, особенно в нагревательных приборах.
13.04.2014 в 20:13:34
Synopsis написал : 100мА, 30мА, 10мА видимо связано с градацией воздействия на человека. То есть 0-10мА слабое воздействие то есть 10-30мА сбой сердечного ритма, частичный парализ конечностей (чтото вроде этого) и от 30-100мА опасность жизни, в некоторых случаях смертельный исход.
в ванне 10мА потому что вылезти человек не сможет (шутка)
Что-то тут по заземление у Вас не слова не сказано.... кстати....
Если уж воспользовались поиском, то найдите "эквивалентное сопротивление тела человека" и посчитайте ток.... Сколько получается?
Теперь Вам задача: Человек хватается за фазу, защищенную УЗО, стоя голыми ногами на мокром бетонном полу. Имеем цепь: 220вольт фаза - УЗО 10ма - тело человека (эквивалентное сопротивление) - земля.
Какой ток потечет через человека, до тех пор пока не сработает УЗО? :)
Synopsis написал : а комнатах 30мА, чтобы не было ложных срабатываний. Так как везде есть утечка тока, особенно в нагревательных приборах.
У Американце везде 10ма.... У них наверное нагревателей нет? :)
13.04.2014 в 20:57:37
Synopsis написал : 100мА, 30мА, 10мА видимо связано с градацией воздействия на человека.
5 баллов! Нет что б сразу признаться - глупость сморозил... Ну давайте еще каких-нибудь откровений нам. Кстати провокационный вопрос - на каком законе основан принцип действия УЗО?