Аватар пользователя
Александр321

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Керчь

Сообщений: 3

13.04.2014 в 23:51:52

Уважаемые мастера, покритикуйте плиз схему отопления, которую мне составили приглашенные мастера.Нет ли косяков?Рисую плохо, поэтому разные краны и т.д. опустил.Можно ли загнать отопление в прихожку через 2 этаж, так как через дверной проем первого низя, стену бить низяяя!

0
Вложение
Аватар пользователя
J.Walker

Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

14.04.2014 в 01:05:16

По моему в этой схеме применены все возможные способы разводки. И однотрубная, и двухтрубная, и коллектор еще до кучи. Самое главное, непонятно ЗАЧЕМ? Они точно не учебное пособие для сантехников строят?

0
Аватар пользователя
ДК

Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

14.04.2014 в 02:00:38

О-о ... Красная линия - подача, синяя - обратка, так надо понимать, наверное... Зачем они вам полотенцесушитель на обратку вешают? При том ещё, что при закрытии всех батарей он тоже встанет. Батарею, забыл её номер : ))) действительно на одну трубу, как и п.с. вешают ... В общем, либо это вы рисуете плохо, либо они хорошо чего-то курят ... Отопление в прихожку можно, но ставьте автоматический воздушник на обе трубы. Короче, не схема а чёрти что! Расстройство только одно от таких схем и ночные кошмары ...

0