AvrilL написал : Кабель-канал идущий по стене относится к открытой проводке, вопрос в другом, относится ли площадка возле квартиры к лестничной клетке?)
Приквартирный холл-Нет.
18.04.2014 в 09:41:00
AvrilL написал : Кабель-канал идущий по стене относится к открытой проводке, вопрос в другом, относится ли площадка возле квартиры к лестничной клетке?)
Приквартирный холл-Нет.
18.04.2014 в 09:44:32
Шестерка одиночная (не в составе кабеля), проложенная открыто (как в щитке), будет держать до 50А. А в вашем решении (2 кабеля 3х6 вместо 1 3х10) я как-то логики совсем не вижу - узкое место (отводы) никуда не денется.
18.04.2014 в 09:58:47
Johnny написал : Шестерка одиночная (не в составе кабеля), проложенная открыто (как в щитке), будет держать до 50А. А в вашем решении (2 кабеля 3х6 вместо 1 3х10) я как-то логики совсем не вижу - узкое место (отводы) никуда не денется.
Т.е тянуть 3х10 и не заморачиваться (защищенную диффом на 50)? Просто там 6-ка от стояка, наверное тоже не ГОСТовская)
18.04.2014 в 12:10:07
Вот такая схема, не опасна?
И уже в квартире свой щиток.
18.04.2014 в 14:32:41
AvrilL, все верно. Так с этажного все таки пойдет только 1 кабель в квартиру? Тогда может и УЗМ оттуда убрать?
18.04.2014 в 14:34:51
AvrilL написал : Вот такая схема, не опасна?
И уже в квартире свой щиток.
Сделали бы одним сечением.А то солянка получается.
18.04.2014 в 14:40:51
Бех написал : Сделали бы одним сечением.
Ну не хочет AvrilL менять отводы. И так сойдет =))
18.04.2014 в 14:47:53
Johnny написал : Ну не хочет AvrilL менять отводы. И так сойдет =))
Это не замечание.Дело хозяйское)))
18.04.2014 в 15:14:09
Johnny написал : Так с этажного все таки пойдет только 1 кабель в квартиру? Тогда может и УЗМ оттуда убрать?
Да, вы правы, так будет лучше, спасибо)
Johnny написал : Ну не хочет AvrilL менять отводы. И так сойдет =))
Вам смешно, но видели бы вы глаза электрика нашего, когда я об этом ему намекнул) нельзя под страхом смертной казни) Но вроде договорились о проводах входящих и выходящих на счетчик)
так что теперь если и пыхнет, то только отводы) и тут уж пусть госкомиссия разбирается, которая дом принимала.
18.04.2014 в 15:25:38
AvrilL, да нифига мне не смешно, у меня тоже от стояка до вводного С50 6-ка моножила от местных электриков :) Живет. Дальше я уже сам, когда менял счетчик, пустил ПуГВ 10-ку. Но когда-нибудь добирусь до стояка с прокалывающими сжимами для СИПа))
18.04.2014 в 15:30:40
Johnny написал : AvrilL, да нифига мне не смешно, у меня тоже от стояка до вводного С50 6-ка моножила от местных электриков Живет. Дальше я уже сам, когда менял счетчик, пустил ПуГВ 10-ку. Но когда-нибудь добирусь до стояка с прокалывающими сжимами для СИПа))
У меня будет также) Я с трудом уговорил электрика поменять вводной диф.автомат EKF (с защитой от перенапряжения) на просто диф. без защиты. Чтобы поставить отдельное реле напряжение, которое само включается после скачков (как мне советовали, выше в этой теме).