diesel5000 написал : Провод на все розетки 2,5х3?
Да. И на духовку то же.
16.04.2014 в 22:23:45
diesel5000, Странно, но почему-то Вам никто не сказал самого главного - сначала напишите сечение проводов для каждой линии, а потом, по этому сечению выбирайте автоматы. Розетки 2.5мм2 - 16А Свет 1.5мм2 - 10А
4мм2 20А 25А 6мм2 25А 32А 10мм2...
Дом с газовой плитой? - розетки для нее не вижу....
diesel5000 написал : Как лучше компоновать приборы по линиям?
По функционалу, мощности, коэффициенту использования и думать :)
diesel5000 написал : Для линии под автоматом 16 А получается мощность 3,5 кВт.
АВ не должен отключаться в при токе 1.13 номинала, и обязан выключится через час при токе 1.45 ном.
Подробнее здесь
diesel5000 написал : Т.е. суммарная мощность всех приборов на линии не может превысить 3,5 кВт или все-таки учитывая маловероятность включения и микроволновки и чайника одновременно можно повесить их на одну линию?
учитываем не маловероятность включения вместе, а максимальное время совместного включения - чайник 5 мин и читаем статью выше.
Далее на ванну желательно 10ма УЗО.
Далее прикиньте прохождение трасс - линий и пока забудьте о УЗО. Оптимизируйте маршрут/длину....
Далее, на вкус и цвет, кому как.... Кондишены - 1 УЗО, две линии, два автомата - зимой выключаем Подумайте о группе неотключаемых линий - уехали на пару дней, выключили одним автоматом всю квартиру, кроме: Котла, холодильника, ..... дополните сами ...
На свет в квартире - достаточно двух автоматов, чтоб если что везде разом не потух... а так и одного за глаза.
Свет и розетки в 1-й комнате - лучше не сажать на 1 УЗО. Если что и торшер не включите :)
PS Можно нагородить в щитке пульт управления звездолетом :), но зачем, если после ремонта вы туда будете заглядывать крайне редко:
16.04.2014 в 22:24:25
Еще вопрос. Можно ли для соединения проводов в распределительных коробках использовать клеммы ваго? и если да, то какой номинал тока там должен быть минимально?
16.04.2014 в 22:28:45
diesel5000, лучше не использовать коробки как таковые, а все соединения выполнять в подрозетниках за механизмами ЭУИ. Ваго - только на свет.
16.04.2014 в 22:30:48
BV, спасибо за статью, уже прочитал про автоматы еще больше прояснилось в голове. по проводам планируется 1,5 на свет и 2,5 на розетки. Плита газовая. Вот вы пишите про группу неотключаемых линий. А какой выключатель можно поставить, чтобы не автоматом отрубать ток, а выключателем. Повесить его возле выхода и как уходишь из дома, нажал кнопку и в квартире только холодильник, котел и кондиционер остались включены.
16.04.2014 в 22:32:57
diesel5000 написал : А какой выключатель можно поставить, чтобы не автоматом отрубать ток, а выключателем. Повесить его возле выхода и как уходишь из дома, нажал кнопку и в квартире только холодильник, котел и кондиционер остались включены.
Любой выключатель + контактор.
16.04.2014 в 22:36:57
diesel5000 написал : А какой выключатель можно поставить, чтобы не автоматом отрубать ток, а выключателем.
Если дорого и красиво, то жужжит :) Излишняя сложность = уменьшение надежности. Проще - автоматом. Можно для удобства вынести в отдельный щиток.
16.04.2014 в 22:37:23
Johnny написал : diesel5000, лучше не использовать коробки как таковые, а все соединения выполнять в подрозетниках за механизмами ЭУИ. Ваго - только на свет.
Объясните пожалуйста, почему именно так?
16.04.2014 в 22:39:51
Johnny написал : лучше не использовать коробки как таковые, а все соединения выполнять в подрозетниках за механизмами ЭУИ.
Кому-как. Это перерасход провода, и неудобство запихивания в малый объём. При правильно выполненных соединениях в распаячных коробках надежность соединений не хуже надежности провода, и соединения не требуют обслуживания, и следовательно доступа к ним. Тогда зачем городить огород?
PS Ваго 222 на свет и удобно и надежно, и при размещении коробок в доступном месте легко перекоммутируется при необходимости (например, на про запас проложенные провода на доп свет, если вдруг будет мало...)
Не забываем:
Расстановка розеток без схемы установки мебели (в размерах) напоминает маразм :)
16.04.2014 в 22:50:24
BV написал : Кому-как. Это перерасход провода, и неудобство запихивания в малый объём
Проводку меняю. В одной комнате делал часть с использованием распределительных коробок, часть монтаж в подрозетнике.
Последний вариант мне больше понравился, геморроя меньше, и на малых площадях этот перерасход не особо заметен. Особенно на фоне использования механизмов АВВ )