dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

22.04.2014 в 19:40:59

Что скажите, нужно ли с таким давлением ставить редуктора?

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

22.04.2014 в 19:42:15

dcshoe написал : В общем провел я испытания указанным способом! Холодная вода 4,2-4,3 ати, горячая вода 3,8-3,9 ати. При параллельном открывании где-нить крана, давление холодной воды падает до 3,7-3,9 ати, горячей воды, до (!) 0,8-1 ати!!!

ИМХО редукторы будут лишние, по ГВ смотрите, где есть проблемное место, заужение внутреннее, фильтр забилсИ...

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

22.04.2014 в 19:49:27

пяпа написал : ИМХО редукторы будут лишние, по ГВ смотрите, где есть проблемное место, заужение внутреннее, фильтр забилсИ...

Может только на холодную воду поставить редуктор, как думаете?

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

22.04.2014 в 23:15:57

пяпа написал : ИМХО редукторы будут лишние, по ГВ смотрите, где есть проблемное место, заужение внутреннее, фильтр забилсИ...

Вполне возможно, заужение. Я упустил: какими трубами сделана разводка и стояки?

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

23.04.2014 в 00:05:42

dcshoe написал : Холодная вода 4,2-4,3 ати, горячая вода 3,8-3,9 ати. При параллельном открывании где-нить крана, давление холодной воды падает до 3,7-3,9 ати, горячей воды, до (!) 0,8-1 ати!!!

У меня дома (дом и скважина свои) кстати насос качает примерно 2.8-4, но на редукторах (ГВ и ХВ, 2 шт) выставил по 0.5 атм, и нормально, помыться, помыть посуду вполне себе...воду экономлю, холодную совсем не жалко, а горячую да, кризис у нас, ляктричеством греем, бойлер... Раньше было выставлено 1.5 атм, расход на душе был 15-17л\мин общий (этаж один, разводка короткая, коллекторы, все рядом)

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

23.04.2014 в 00:06:17

Prok12 написал : Я упустил: какими трубами сделана разводка и стояки?

Вроде озвучено не было

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2014 в 01:01:04

пяпа, чего флаг то выставлять? Что этим сказать то хотели? Выделиться умом или чем?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

23.04.2014 в 03:34:38

Prok12 написал : Вполне возможно, заужение. Я упустил: какими трубами сделана разводка и стояки?

Сейчас медью 15 сделана вся разводка. Стояки в коробе 1 ", может больше, от этих стояков идут ответвления 1/2 и дальше пошли шаровые краны, счетчики, ну и сама разводка на 15.

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

23.04.2014 в 03:35:12

Inch1964 написал : пяпа, чего флаг то выставлять? Что этим сказать то хотели? Выделиться умом или чем?

Товарищи, давайте без флуда! Ок?!

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

23.04.2014 в 05:21:46

Сегодня ночью еще замерял давление. ХВ 5,2-5,3 ати, ГВ 4,5 ати.

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

23.04.2014 в 10:36:14

На сколько может упасть давление, если установить рекдуторы 1/2?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу