caver
caver
Местный

Регистрация: 27.08.2006

Москва

Сообщений: 234

18.10.2006 в 23:26:16

2Elen

Если электрик говорит, что зануление делать нельзя, лучше не настаивайте! Или найдите другого электрика, если считаете, что первый неправ. Заочно ничего более конкретного не скажешь.

Если УЗО только для стиралки, берите на 10 миллиампер, если на всю квартиру - на 30 миллиампер. По возможности хорошей фирмы, ABB например или Legrand.

2DMC

Да, сейчас перечитал и понял, что выразился не лучшим образом. Разумеется, под "производством зануления в розетках" я понимал "подключение защитного контакта розетки к линии защитного нуля", но никак не соединение этого контакта с рабочим нулем в розетке (что запрещено в любых обстоятельствах). Расчет был именно на неопытного пользователя, но получился двоякий смысл.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2006 в 09:16:41

Alex___dr написал : Для успешного ответа на эти вопросы - желательно знать в каком Городе Вы живёте.

Ах, да, извините, ай ливен Москоу, ремонт в районе Сокола.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

19.10.2006 в 11:23:10

2Roman

Мдаа, уж отредактировали... Хотя бы смысл оставили, а не все вырезали без разбору... Будьте последовательны, редактируйте не только грязь, но и источник раздражения... А то как-то однобоко получается... И в итоге в отредактированной вами ветке все неграмотрные советы остались. Если эту ветку, в дальнейшем, будет читать какой несведущий человек, то он, не увидев противников данных рекоммендаций просто им последует. А потом, в случае чего, скажет - а это было написано на мастерсити. Вы этого добиваетесь?

2danad

danad написал : Спасибо.

За что? За то что кто не успел, то уже как бы и не узнает кто ты такой на самом деле? За чистку репутации? Это, как минимум, подло, по отношению к окружающим...

2Elen Млин, вот ведь неугомонная...

Elen написал :

  1. Мне надо купить к приходу электрика УЗО. Правильно? Какое УЗО? Где купить? Сколько примерно стоит?

У узо есть не только номинальный ток срабатывания, у него еще есть и второй парамерт - ток, который могут пропустить контакты прерывателя... Так что номинал узо будет зависеть от двух составляющих - куда, по схеме, вы его хотите установить, и какая нагрузка будет после него. Фирмы: hаger, шнайдер multi9 Стоимость: в районе 1200 плюс минус рублей 400.

Elen написал :

  1. Купить автомат на стиралку, Какой, в смысле на сколько ампер?

А что говорит серпасты молоткастый на само изделие? Не может быть чтобы не указаны параметры подключения... 10-16А, фирмы те же, стоимость около 100 руб за однополюсный.

Elen написал :

  1. Купить провода для зануления розетки. Какие?

Вы хотите просто доложить защитный проводник к уже имеющися линиям или линия будет новая? NYM, ВВГ, ПУНП - 3х2,5 квадрата меди.

Elen написал :

  1. Внимание, самый огнеопасный вопрос: куда тыкать мордашку электрика, чтоб он искал этот таинственный нуль. (Напоминаю, электрик-подвесил мозги что заземление/зануление не получится) Спокойно, знаю, наотвечали вы мне тут много всего, но я запуталась!!! Знаю одно, искать надо где-то в щитке!!!

Надо смотреть что у вас там в щитке наворочено. Если стояковый ноль лежит люминием 16+ квадратов, то самое правильно будет это взять защитный проводник непосредственно с этого нулевого провода стояка, сделав ответвление с помощью "ореха" или другого ответвительного клеммника. Это самое правильное из всех возможных, если сечение этого провода удолетворяет нормам и в стояке проходит 4 провода(3 фазы и общий ноль). Правда при этом придется нексолько переделать щиток, отвязав от него рабочий ноль, который, возможно, на нем сейчас находится. Остальное надо смотреть...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

19.10.2006 в 11:31:45

Elen написал : куда тыкать мордашку электрика, чтоб он искал этот таинственный нуль

И всё начинается по-новой...

1) Какой дом - панельный или кирпичный? 2) Лифт есть? 3) Электроплиты есть? 4) Сколько этажей, какой этаж? 5) Сколько щитков на этаже? Щитки рядом или далеко друг от друга? 6) Связаны ли щитки соседних этажей между собой стальными трубами? 7) Сечение совмещённого нулевого проводника в стояке. 8) Сечение фазных проводников? 9) Аварии бывают часто? Какие? 10) Лампочки иногда "мигают"? Иногда очень ярко светят?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2006 в 11:42:00

DMC написал : 2Roman
Надо смотреть что у вас там в щитке наворочено. Если стояковый ноль лежит люминием 16+ квадратов, то самое правильно будет это взять защитный проводник непосредственно с этого нулевого провода стояка, сделав ответвление с помощью "ореха" или другого ответвительного клеммника. Это самое правильное из всех возможных, если сечение этого провода удолетворяет нормам и в стояке проходит 4 провода(3 фазы и общий ноль).

Правда при этом придется несолько переделать щиток, отвязав от него рабочий ноль, который, возможно, на нем сейчас находится.

DMC тут в совете непонятка 1 абзац ОК, а вот второй про отвязку """Правда при этом придется несолько переделать щиток, отвязав от него рабочий ноль, который, возможно, на нем сейчас находится."""

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2006 в 11:55:11

2DMC

DMC написал : ...Так что номинал узо будет зависеть от двух составляющих - куда, по схеме, вы его хотите установить, и какая нагрузка будет после него.

А что говорят первоисточники, куда его (УЗО) положено ставить???

DMC написал : А что говорит серпасты молоткастый на само изделие? Не может быть чтобы не указаны параметры подключения...

Изделия еще пока нет, просто я решила "подготовить для него платформу" (то бишь розетку), раз уж вся квартира раздрочена штробами!!!

DMC написал : Вы хотите просто доложить защитный проводник к уже имеющися линиям или линия будет новая? NYM, ВВГ, ПУНП - 3х2,5 квадрата меди.

Дело в том, что в квартире то штробы (куда можно доложить провод) имеются, но они идут ровно до автоматиков, которые электрик поставил в квартире. Дальше (от автоматов) идут старые провода (которые ранее были в квартире) которые уже уходят в стену, а выходят... уже на общий щиток на лестничной клетке. Там остались старые автоматы.

DMC написал : Надо смотреть что у вас там в щитке наворочено. Если стояковый ноль лежит люминием 16+ квадратов, то самое правильно будет это взять защитный проводник непосредственно с этого нулевого провода стояка, сделав ответвление с помощью "ореха" или другого ответвительного клеммника. Это самое правильное из всех возможных, если сечение этого провода удолетворяет нормам и в стояке проходит 4 провода(3 фазы и общий ноль). Правда при этом придется нексолько переделать щиток, отвязав от него рабочий ноль, который, возможно, на нем сейчас находится. Остальное надо смотреть...

Данное высказывание прокоментировать не могу, распечатаю и буду тыкать его жлектрику!!! 2ВТБ!

ВТБ! написал : И всё начинается по-новой...

Все еще даже не успело закончится...

ВТБ! написал : 1) Какой дом - панельный или кирпичный?

Дом кирпичный

ВТБ! написал : 2) Лифт есть?

Лифт есть, даже антивандальный!!!! Но без зеркала (к сожалению) :-)

ВТБ! написал : 3) Электроплиты есть?

Плита газовая!

ВТБ! написал : 4) Сколько этажей, какой этаж?

Всего 10, у меня 3-й

ВТБ! написал : 5) Сколько щитков на этаже? Щитки рядом или далеко друг от друга?

На моей лестничной клетке щиток один на 4 квартиры, 2 квартиры справо от лестницы и 2 - слево, а щиток посередине!

ВТБ! написал : 6) Связаны ли щитки соседних этажей между собой стальными трубами? 7) Сечение совмещённого нулевого проводника в стояке. 8) Сечение фазных проводников?

...Мда, это очень трудно!!!

ВТБ! написал : 9) Аварии бывают часто? Какие?

Спаси-сохрани!!!

Доктор, Ваш диагноз??? :-)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

19.10.2006 в 12:03:36

2filvik

Что конкретно непонятно? При типовом подключении, корпус щитка либо непосредственно присоединяется к нейтрали стояка(просто эту жилу под болт прикручивают к щитку), либо на корпус щитка делается общий отвод от нейтрали. Далее от щитка ноль идет на вводный автомат и счетчик. После счетчика ноль идет на общую нулевую шину, к которой подключаются все нули линий потребителя.

Если же мы со стояка берем фазу, рабочий ноль и защитный ноль, то на корпус щитка должен вешаться защитный ноль, а рабочий ноль находится, как и фаза, на изолированной шине. При этом мы получаем практически полновесную TN-C-S...

Оно?

А вот если защитный проводник брать с корпуса щита, то мы так и остаемся с TN-C.

Вот только опять незадача по нашей реальности - и в первом и во втором случаях безопасность практически идентиная, но в первом случае мы лишаемся одной опасности - обрыв рабочего нуля, между стояком и узо, и вывод фазного потенциала на корпус прибора. А все остальное остается по-прежнему... как и в четырехпроводном стояке.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

19.10.2006 в 12:05:58

Elen

Сколько лет дому? Была ли в нём реконструкция электроустановки? Если была - когда?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

19.10.2006 в 12:09:31

Elen

Разрешённая мощность ввода для квартиры?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2006 в 12:16:11

2ВТБ!
Где все это можно узнать, в ЖЭКе?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

19.10.2006 в 12:36:02

2Elen

Elen написал : А что говорят первоисточники, куда его (УЗО) положено ставить???

Превоисточники говорят, что узо самодостаочный прибор и устанавливается в любое место сети. Если узо не имеет встроенной защиты от сверхтоков, то последовательно с ним должне быть установлен автомат. :))) В зависимости от целей узо устаналивается на линию потребителя, на группу потребителей на ввод системы, ну и естественно по этому же критерию выбирается тип и номинал узо. Вобщем я просто повторил вопрос господина caver - что защищаем? :) Для линии стиралки мощностью около 2квт - атомат 10-16А, узо 30мА 16-25А, т.е. узо желательно взять по току на шаг больше автомата. Если автомат на 10А, то узо на 16. Господин caver гооврит об узо на 10мА, я рекоммендую на 30мА - дабы исключить возможные ложные срабатывания. Очень часто узо на 10мА срабатывает при работе стиралки. Кому-то везет, кому-то нет... Что б 10 раз не приобретать прибор и не гадать -, имхо, лучше сразу взять на 30мА. Дальше смотрите сами - можете форум покопать, здесь этот вопрос 10 vs 30, конкретно для стиралок, неоднократно поднимался - есть приверженцы обоих номиналов.

Elen написал : Изделия еще пока нет, просто я решила "подготовить для него платформу" (то бишь розетку), раз уж вся квартира раздрочена штробами!!!

ЁКЛМН - неужели вы еще не опредилились с тем, какую стиралку хотите купить? Зашли в магазин и попросили паспорт на интересующеее изделие. Возьмите 10 паспартов и сравните требования:))) Нет ничего проще. Вобщем я вам указал типовой вариант выше - дальше смотреть по факту.

Elen написал : Дело в том, что в квартире то штробы (куда можно доложить провод) имеются, но они идут ровно до автоматиков, которые электрик поставил в квартире.

Под стиралку провод уже проложен? Если нет, то провода я описал выше. Если уже проложен, но двухпроводный, то либо переложить трехпроводным, либо доложить одножильный, типа ПВ1 сечением не менее 4 квадратов, цвет оболочки желто-зеленый, очень приветствуется. http://farial.ru/catalogue/?ev=mark&mid=83

Elen написал : Дальше (от автоматов) идут старые провода (которые ранее были в квартире) которые уже уходят в стену, а выходят... уже на общий щиток на лестничной клетке. Там остались старые автоматы.

Вот если бы вы прислали фотки, нарисовали схемку и все описали - было бы, всем, намного проще.

Если к вам в квартиру заходят всего 2 провода, то ни о каком занулении, в пределах квартиры, не может быть и речи. Вот так вот. Т.е. для реализации более ли менне нормальной защиты защитный проводник берется с "лестницы". Что, собственно, я вам и рекоммендую сделать - заложить новый, трехпроводный кабель от щита на летснице до квартирного хозяйства. Марки проводов и количество жил выше, сечение от 6мм медью - 3х6мм.

Elen написал : Данное высказывание прокоментировать не могу, распечатаю и буду тыкать его жлектрику!!!

Хотите узнать дрогу в никуда? :))) Он вам ее покажет, но скорее всего попросит поискать самостоятельно...

Elen написал : Лифт есть, даже антивандальный!!!! Но без зеркала (к сожалению)

Наверно неправильные вандалы сперли:)))

P.s. Мои и вопросы ВТБ! практически идентичны, но мы не сговаривались:)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу