Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

23.04.2014 в 08:27:57

Меня название "Большой щиток" привлекло. Думал, что-то интересное, какой-нибудь U52 120 модулей ;)

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.04.2014 в 08:30:17

Меня тоже привлекло. Ща я автору покажу БОЛЬШОЙ щиток. по его мотивам.

Вот-ка =) Надо так =) Как раз ровно 36 модулей =) Линии особо не сортировал и не двигал для красоты. Ой, тьфу. Там надо только модель щитка изменить на UK536N3, а то я думал что в 36 не уложусь =)

ЗЫ. Да ты видел - тут чел хотел в Питере себе сделать БОЛЬШОЙ щиток - кажется на AT62, так на него весь форум накинулся и давай егойные деньги считать - типа, а не офигел, мужик, а зачем тебе так дорого делать и прочее такое. Зубоскалы блин.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

23.04.2014 в 08:43:52

Cs-Cs написал : весь форум накинулся и давай егойные деньги считать

бывает :(

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.04.2014 в 09:41:48

Варочная 3x6

Щиток по объёму нормальный.

Номиналы автоматов и УЗО требуют обсуждения. Диффзащита требует обсуждения.

0
Mixtaper
Mixtaper
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Москва

Сообщений: 12

23.04.2014 в 09:42:24

Спасибо за ответы...я ждал именно таких ответов, большое спасибо...Просто везде в квартирах видишь щитки на 12 да на 24 автомата.... вот и сомнения. У знакомого на даче 12 автоматов

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.04.2014 в 09:45:03

Чего-то я не знаю, где такие видишь.

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

23.04.2014 в 10:03:20

Mixtaper написал : но все равно много

в однокомнатную квартиру то уже как бы 24 модуля с трудом влезаю. так что от 36 модулей и не ипет:)

Mixtaper написал : Есть ли проблемы в монтаже, если кабелей много , а щиток маленький,

конечно. если не хотите на выходе получить нечто подобно гидре(в соседней теме примеров много)

Johnny написал : http://cs-cs.net/na-zlobu-dnya-minimalizm

отличный пример:D если не заморачиваться

Mixtaper написал : Схемы он не делал, хоть я и просил

а как он тогда расписал вам щиток. что то вы не договариваете.

Mixtaper написал : но суть не в это, хочу разобраться со щитком

суть как раз в этом. все работы электромонтажные, начинаются с щитка.

Cs-Cs написал : Хм. А вы хто, чтобы руководить электриком - большой щиток или нет? Какой нужен - такой и должен быть.

поддерживаю

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.04.2014 в 16:35:51

Mixtaper, на ВП кабель должен быть 3*6 УЗО по вашему "списку" перегружены на духовку надо кабель 3*2.5 под автоматом 16А. + обычная розетка (если только у вас не какая-то полупромышленная печь...)

Дифзащита "по кругу" это хорошо, только не забыть что она должна быть не более 30мА для защиты человека...

Mixtaper написал : Нормальный ли это щиток для двушки?

пойдет, если его только не на ИЭКе с рынка сделать и указанные выше косяки подправить...

А так, бывает и хуже. Для уровня маляров-плиточников вполне нормальный список получился.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

23.04.2014 в 18:09:09

Johnny написал : Конечно. 1 кабель - 1 автомат.

Да вроде как иногда и 2-3 кабеля (одного сечения) в один автомат сувать не возбраняется. По крайней мере я пока не нашел почему этого однозначно нельзя делать. Хотя это и не очень правильно, наверное.

ЗЫ Буду рад, если будут доводы четкие против подключения двух потребителей на один автомат при условии, что это будет грамотно отмаркировано и подписано. Концы, естественно, только одинакового сечения. Сам думаю некоторые линии объединить, чтобы сэкономить лишних пару-тройку мест в щитке. А то совсем в притирку получается.

ЗЗЫ Вот что нашел по НТД:

ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86. 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

ГОСТ 25034-85 ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более двух одинаковых или различных проводников, При этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.04.2014 в 19:01:01

altuser написал : ЗЗЫ Вот что нашел по НТД:

ГОСТы производителю не указ, - как производитель скажет, так и будет ... А на производстве другое дело - ГОСТ на пару с ПТЭЭП хозяйнуют - так нельзя, а так можно ...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

23.04.2014 в 19:54:04

норм щит, в смысле не большой (по современным неписанным стандартам хорошей электропроводки) да 36 мест, пусть лучше останутся места, чем впихивать под один узо/автомат несколько групп

на 24 места никак не получиться, а если и получается что-то, то похожее на 2а автомата - один на розетки, второй на свет как в ссср было.... ну и третий на плиту может быть....

не очень нравиться идея делить под одно узо всё освещение, под второе все розетки (за исключением тех что под дифами), по мне было-бы правильней по помещениям - под одно узо одно помещение (в недостижимом идеале), группа помещений... но и ваш вариант приемлем вполне

altuser написал : ЗЫ Буду рад, если будут доводы четкие против подключения двух потребителей на один автомат при условии, что это будет грамотно отмаркировано и подписано. Концы, естественно, только одинакового сечения. Сам думаю некоторые линии объединить, чтобы сэкономить лишних пару-тройку мест в щитке. А то совсем в притирку получается.

логика и здравый смысл протестует - никак нельзя завести под один ав группу кондея и компа, от пусковых пульсаций дорогостоящая видюха сделает пшик и сгорит... и всё из-за того, что кто-то сэкономил 30м кабеля и одно место в щите (например)....

второй пример - группы освещения.... казалось-бы заведи их хоть под один ав, но просто неприятно из-за например из-за одной сгоревшей лампочки добираться до щита и искать там что включить... недружественно к заказчику так скажем.... себе-то хоть всю квартиру под два-три ав можно завести....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу