Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.06.2014 в 21:32:41

Получил ответ от великого и могучего Ростехнадзора, пока только электронный, но не суть.

Вопрос об использовании ВН/рубильников до деления PEN. Ответ:

  1. В соответствии с п. 1.7.145 Правил устройства электроустановок (седьмое издание) (далее - ПУЭ) не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников. Согласно п. 2.1 ГОСТ 50030.3-99 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели разъединители и комбинации их с предохранителями» выключатель (механический контактный) - коммутационный аппарат, служащий для включения, проведения и отключения электрического тока в нормальных условиях функционирования, при предусмотренных перегрузках, а также проведения в течение установленного времени токов в аномальных условиях, например токов короткого замыкания. Таким образом, не допускается включать выключатель нагрузки ВН в цепь PEN-проводника.

Вопрос, о возможности применения схемы с делением на клеммах ВА на вводе. Ответ:

  1. В соответствии с п 1.7.145 ПУЭ разделение PEN проводника на РЕ- и N проводники должно быть выполнено до вводного защитно- коммутационного аппарата. Согласно п. 1.7.37 ПУЭ для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ предназначена главная заземляющая шина. Соответственно, использование клемм вводного защитно-коммутационного аппарата для разделения PEN проводника не допускается.

Просьба разъяснить, какие именно условия при неизолированных проводниках ВЛ, не позволяют использовать TN-C-S

  1. К условиям электробезопасности, которые не могут быть выполнены в системе TN при выполнении BЛ неизолированными проводами, относятся: допустимое время защитного автоматического отключения (п. 1.7.79 ПУЭ); требования к заземляющему устройству (п.п. 1.7.101, 1.7.102, 1.7.103 ПУЭ). Требования к электробезопасности в системе TN при выполнении BЛ неизолированными проводами кроме этого определены в Технических циркулярах: № 11/2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» и 31/2012 «О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства».

Резюме... 1) PEN ничем и нигде коммутировать нельзя. 2) Неизолированный провод на ВЛ = заземление по TT системе.

Единственный ответ который меня привёл в замешательство... Вопрос: > В Техническом Циркуляре 31/2012 «О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства» говорится следующее: «3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.» Автор документа, подразумевает, что при неизолированных проводниках ВЛ до 1кВ, условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Вопрос 3: Следует ли понимать, что при неизолированных проводниках ВЛ, функции PE и N проводников не могут быть совмещены в PEN проводнике, таким образом такая ВЛ может состоять только из трёх фазных проводников и рабочего нулевого проводника?

Ответ:

  1. В соответствии с п. 1.7.132 ПУЭ для ответвлений от BЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии допускается совмещение функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока.

Причём тут ответвление? Причём тут однофазное?! Вопрос был про ВЛ... Да и... Если ответвление не однофазное... Всё, прощай TN-C-S?

0
Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

16.05.2022 в 21:50:04

День добрый! Не подскажите как быть? Дачный домик. Ввод в щиток (в домике) СИП двухжидьный) однофазная сеть 220 вольт. В щитке АВ ввода двухполюсной>счётчик>АВ на потребление. Хочу сделать разделение PEN на PE и N, в моём случае это N с сети СИП. Имеется контур заземления.1 вопрос. Куда правильно подключить заземление, сразу на N провод до АВ ввода и счётчика (клема ноль АВ) или на новую шину ГЗШ а после на вход ноль АВ ввода? 2 вопрос. Хочу сделать систему TN-C-S c расщеплением PEN (N). Как втаком случае с моим заземлением? 3 вопрос, наверное самый главный, садовый домик имеет железный какркас!!! Его тоже требуется заземлить. Как тогда с моим желанием расщепления и системой TN-C-S?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.05.2022 в 23:25:36

amiron45, в Вашем случае только ТТ показано, а не ТНЦС

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу