28.04.2014 в 21:01:35
Добрый день, Форумчане!
Давно загорелся идеей, но не уверен в её реализации.
1) Есть баня, два этажа. На втором этаже планировал установить насосную станцию (Marina Speroni KS801/22). Высота второго этажа приблизительно 3 метра над уровнем земли.
1) Скважина глубиной 11 метров, вода на уровне 9 метров. Скважина находить в 5 метрах от бани.
Планируется: прокопать траншею глубиной 1,5 метр и проложить ПНД трубу диаметром 1 дюйм.
Вопрос: потянет ли насосная станцию такую нагрузку, если перед запуском заливать в систему труб воду, дабы облегчить жизнь насосной станции?
Буду признателен за конструктивную критику и предложения!
Спасибо!
29.04.2014 в 08:38:59
Александр ВГ написал : Вопрос: потянет ли насосная станцию такую нагрузку, если перед запуском заливать в систему труб воду, дабы облегчить жизнь насосной станции?
Нет. 9+3+1=13 метров. (1 - это примерное снижение зеркала воды в скважине при динамическом разборе) Это больше атмосферного давления - вода просто не поднимется ни при какой помощи ей.
29.04.2014 в 16:31:55
Александр ВГ написал : если перед запуском заливать в систему труб воду, дабы облегчить жизнь насосной станции?
Воду перед запуском Вы будете заливать обязательно,иначе станция ничего засасывать не будет.
Vladimir_Vas написал : 9+3+1=13 метров
Вы не прибавили ещё 5м горизонта.
Ваш вариант-погружной насос+гидроаккумулятор с системой автоматики и всё у Вас будет прекрасно работать.Про насосною станцию забудте или изучайте вопрос про насосную станцию с эжектором.
29.04.2014 в 19:40:35
Vulf написал : Воду перед запуском Вы будете заливать обязательно,иначе станция ничего засасывать не будет.
Вы не прибавили ещё 5м горизонта.
Ваш вариант-погружной насос+гидроаккумулятор с системой автоматики и всё у Вас будет прекрасно работать.Про насосною станцию забудте или изучайте вопрос про насосную станцию с эжектором.
Уважаемый,
А можно поподробнее про Эжектор?
Вообще-то, я планировал заливать воду не только в насос, но и в магистраль (т.е в трубы и скважину), это может спасти?
29.04.2014 в 20:19:34
Александр ВГ написал : я планировал заливать воду не только в насос, но и в магистраль (т.е в трубы и скважину),
Это одно и то же. На конце трубы храповик-обратный клапан .И заливка водой до выхода воздуха из насоса .
29.04.2014 в 20:34:50
Микаэл написал : Это одно и то же. На конце трубы храповик-обратный клапан .И заливка водой до выхода воздуха из насоса .
Спасибо, почитал, посмотрел. В мое случае придется рыть вокруг скважины яму, бетонировать, делать стенки и ставить в эту "коробку" насосную станцию. С скважинным насосом я намучаюсь, т.к. скважина у меня дюймовая.
29.04.2014 в 22:24:08
Александр ВГ написал : т.к. скважина у меня дюймовая.
Это засада. Запаса воды то практически нету. Кто ж такую скважину насоветовал?
30.04.2014 в 11:23:15
странно... скважина давно существует? Сейчас ей пользуетесь? Просто 9 м до зеркала - это или ошибка в измерениях или (если скважину сделали условно "только что") СЕРЬЕЗНЫЙ косяк в выборе параметров скважины (хозяина или буровиков - отдельный вопрос).
01.05.2014 в 11:54:25
Imorsh написал : странно... скважина давно существует? Сейчас ей пользуетесь? Просто 9 м до зеркала - это или ошибка в измерениях или (если скважину сделали условно "только что") СЕРЬЕЗНЫЙ косяк в выборе параметров скважины (хозяина или буровиков - отдельный вопрос).
Скважина уже около 15 лет. В 2009 меняли трубу, и всё. У нас участок в низине и вода везде :) могу после праздников прикрепить фото, да и замерить уровень воды. Возможно, что она стоит даже выше...