Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

30.04.2014 в 22:34:15

Доброго времени суток. Несколько раз сталкивался с прокладкой 4-х жильного кабеля, для питания трёхфазной нагрузки. 3 фазы + нейтраль. земля тянулась с другого места.

СУТЬ ВОПРОСА: В продаже мне всегда попадались кабели с синий и ж\з жилой + 2 жилы других цветов. Как поступить грамотно и логично:

  1. Ноль оставить нулём??? тогда по ж\з придётся пустить фазу т.е. не есть хорошо
  2. или всё сместить т.е. ноль (синий) будет фаза а ж\з будет нулём??? - в этом случае двойное несовпадение...

в общем кто знает как делать правильно и для чего так маркируют 4-х жильные кабели????? Спасибо за любой коментарий

0
Назарий
Назарий
Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

30.04.2014 в 22:39:18

Я бы концы провода обгрейдил термоусадкой нужного цвета.

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

30.04.2014 в 22:41:39

Vladislav.ru, маркируйте с помощью "кембриков" в местах присоединения... не ?

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

01.05.2014 в 01:16:16

Концы обматывайте изолентой или термоусадку нужных цветов. А делают эти кабели для 2-х фазных потребителей.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

01.05.2014 в 07:15:47

perf написал : А делают эти кабели для 2-х фазных потребителей.

ТАКИХ НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!

Возможно вы имели ввиду однофазный потребитель на 380 в - так будет грамотней...

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

01.05.2014 в 09:03:28

Отчего же не бывает,а сварочные аппараты?две фазы и ноль нужны для запитки некоторых моделей.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

01.05.2014 в 10:03:53

Vladislav.ru написал : для чего так маркируют 4-х жильные кабели????? Спасибо за любой коментарий

Питание трёхфазного двигателя.

Vladislav.ru написал : однофазный потребитель на 380 в

Это как...что там у вас за фазы такие :swoon

0

И это пройдёт ...

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

01.05.2014 в 10:24:59

serj12 написал : Питание трёхфазного двигателя.

Vladislav.ru написал : кабели с синий и ж\з жилой + 2 жилы других цветов.

:nо:

serj12 написал : Это как...что там у вас за фазы такие

Завод? Фазное напражение 660? По вопросу, видимо, если симметричная нагрузка, то получается 3 фазы и защитный ноль (соответственно ж-з). Если несимметричная, то получается 3 ф и рабочий ноль (синий). Следовательно фазу пускать по свободному и соответственно концы метить другим цветом. Правда тут есчо вопрос как у вас земля идет с другого места не в составе кабеля, нарушение однако.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.05.2014 в 11:15:56

Vladislav.ru написал : ТАКИХ НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!

У меня сварочник Кволити итальянский от 2-х фаз питается :)

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

01.05.2014 в 11:50:58

serks, А ещё расцветка у СИП-а прикольная - красная полоса,без полосы,жёлтая и синяя,тут - то вроде вопросов нет?!

Vladislav.ru написал : для чего так маркируют 4-х жильные кабели?????

Тогда - пас,может краска у них такая,просто 4-ёх жильные как правило для двигателей...

0

И это пройдёт ...

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

01.05.2014 в 11:52:00

Vladislav.ru написал : для чего так маркируют 4-х жильные кабели?

К примеру, чтобы подключить светильник к двухклавишному выключателю.

Vladislav.ru написал : земля тянулась с другого места

Какая система заземления?

Vladislav.ru написал : ТАКИХ НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!

Бытовых варочных поверхностей не бывает?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.