31.12.2018 в 18:33:08
Andrew Nik написал: Отца не долбанет ненароком?
На станках работают как правило стоя на деревянной решётке. И пол в любом случае должен быть сухим.
31.12.2018 в 21:21:37
Andrew Nik написал: не стремно совсем убирать?
Дифзащита, это не единственный способ защиты от электротока. А при 3 фазах и недомашнем оборудовании, стоит обратить своё внимание в целом, на электрооборудование дома.
31.12.2018 в 23:15:40
Rumato написал:
Andrew Nik написал: не стремно совсем убирать?
Дифзащита, это не единственный способ защиты от электротока. А при 3 фазах и недомашнем оборудовании, стоит обратить своё внимание в целом, на электрооборудование дома.
Rumato, Дом оснащен отдельно, чему и посвящено начало этой темы (2014 год). Три фазы идут только в отдельно стоящий сарай со станком. На кирпичном фасаде дома установлен только ввод с воздушки и щиток с трехфазным счетчиком.
Пока дал рекомендацию отцу убрать домовую землю с трехфазного щитка, вернув схему ТТ. А по станку - проверить наличие ноля на корпусе станка омметром и убрать трехфазное УЗО. Про решетку деревянную на полу напомню, но не факт что сделает... Кстати, у него там в сарае есть отдельный контурок заземления (уголок метра два, забитый в землю и выведена с него стальная катанка 6 мм). Его стоит на корпус станка повесить? С учетом неслабого потенциала ноля с воздушки.
01.01.2019 в 01:56:33
Andrew Nik, Я бы начал с проверки станка. Потому что если двигатель неисправен, то исключение УЗО это не выход. Если Ваше заземление работает, то лучше подключить его вместо рабочего ноля. Ну и хотелось бы увидеть схему, того что есть сейчас по факту.
01.01.2019 в 05:28:02
Andrew Nik написал: ПPOPAБ, не стремно совсем убирать? Отца не долбанет ненароком? Может УЗО побольше номиналом поставить, например 100 мА?
Andrew Nik - станок по схеме TN-C собран. УЗО в таких системах вовсе запрещены. Безопасное напряжение прикосновения достигается системами уравнивания и выравнивания потенциалов.
dokar написал: У вас мегер - есть ?
Да хоть три мегера... Там рабочий ноль на корпусе.
Alex___dr написал: На станках работают как правило стоя на деревянной решётке. И пол в любом случае должен быть сухим.
Деревянная решетка от ревматизма, а не от электрического тока. Полы как правило железобетонные, но бывают и металлические или даже деревянные из шестигранных шашек торцом.
Andrew Nik написал: Пока дал рекомендацию отцу убрать домовую землю с трехфазного щитка, вернув схему ТТ.
Да какая к черту ТТ если оборудование TN-C ...
Andrew Nik написал: Кстати, у него там в сарае есть отдельный контурок заземления (уголок метра два, забитый в землю и выведена с него стальная катанка 6 мм). Его стоит на корпус станка повесить? С учетом неслабого потенциала ноля с воздушки.
Это не контур, это колышек... А нужен действительно полноценный контур.
Rumato написал: Я бы начал с проверки станка.
Станок исправен. У него отродясь рабочий ноль на корпусе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу