16.09.2014 в 18:16:18
Johnny написал : накладные Кьютео
Наверно корпуса у них металлические? Или из иного негорючего материала?
16.09.2014 в 18:28:04
Металлические корпуса у розеток... Месье знает толк..
16.09.2014 в 18:38:05
А то... Это была ирония (фамилие такое), если не заметили. Видите-ли г-н ТС, я отчего-то не пойму необычной скромности уважаемых мастеров, с пеной у рта отстаивающих едва не каждую букву "электро-библии" (ПУЭ), но в данном случае не обративших внимания на очевидную нестыковку вашей электропроводки - "библии". У америкосов научились двойным стандартам штоль? Или пример г-на Чурова вдохновляет?
16.09.2014 в 18:55:28
zvezdopad, Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.
16.09.2014 в 19:04:03
Johnny, 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Я что-то не обнаружил, ни слоя несгораемого материала, ни изоляторов, отделяющих провод (кабель) на 10 мм от стен. Счас пойду очки натяну на нос, возможно зрение меня подводит?
16.09.2014 в 19:07:59
ВВГ-нг-лс - кабель с оболочкой из сгораемых материалов?
16.09.2014 в 19:15:54
Теперь вы начали по-своему трактовать "библию"? По-вашему выходит, что ВВГ-нг-лс укладывать прямо на деревянный стены-потолки?
16.09.2014 в 19:34:05
zvezdopad, "по моему" выходит, что можно. Только это неэстетично. Вот если его еще и в кабель-канал, не поддерживающий горения засунуть, будет вообще хорошо.
16.09.2014 в 21:00:56
Но, в каких-же тогда случаях необходимы металлические трубы? Или аналогичные короба? Может они, эти самые трубы, больше и не нужны вовсе? В свете кабелей с буковками "нг"? А с розетками-выключателями и вовсе швах выходит? Ведь, как-бы никакой кабель не избавляет от необходимости негорючей подкладки-то?
16.09.2014 в 21:27:17
zvezdopad, СП31-110-2003 Таблица 14.2 Способ выполнения групповых сетей В зданиях из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01. Открыто. В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки.
zvezdopad написал : Но, в каких-же тогда случаях необходимы металлические трубы?
ИМХО,что более 6ти квадрат по меди.
16.09.2014 в 21:31:37
zvezdopad написал : Но, в каких-же тогда случаях необходимы металлические трубы?
при СКРЫТОЙ проводке. Вы перепутали.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу