03.05.2014 в 13:52:31
Не соображу как лучше сделать гребенками...
В первом ряду щитка будет 4 двухполюсных устройства (вводной автомат и три УЗО). Для них подходит двухполюсная шинка
Но дальше в этом же ряду будут стоять 4 однополюсных устройства (автоматы света С1-С4). Если продолжить на них двухполюсную шинку, то в лучшем случае (откусываем 2 нулевых контакта у шинки) удастся запитать только 2 автомата из четырех. Как в таких случаях обычно делают чтобы не колхозить перемычки из ПВ3?
03.05.2014 в 14:31:30
Andrew Nik написал : чтобы не колхозить перемычки из ПВ3
Надо сколхозить одну и перейти на однополюсную гребенку.
03.05.2014 в 14:54:22
Да, придется колхозить перемычку. Наверно из той же однополюсной шинки получится.
04.05.2014 в 15:28:57
Подумал что кабель 3х1.5 до люстр потребует толстого кабель-канала. Задумал сделать так:
Вот новая схема, что скажете?
04.05.2014 в 15:37:27
Плоский ВВГ 3х1,5 прекрасно лезет в канал 20х10 и даже 15х10 :) PE нужен везде.
04.05.2014 в 15:44:22
Нужен... а куда подключать-то в старой люстре?
04.05.2014 в 15:48:51
Andrew Nik написал : Нужен... а куда подключать-то в старой люстре?
Не надо подключать. Пусть защищает сам кабель от различных проблем :)
04.05.2014 в 15:50:51
PE является защитным проводником, вот пусть и защищает.
04.05.2014 в 18:42:03
Завтра люстру поменяете и найдете куда подцепить. Большинство смертельных случаев в быту происходит при замене лампочек. А почему везде автоматы с характеристикой В, а на ванну С? Я не критикую, просто интересен ход мысли.
04.05.2014 в 18:45:22
Rumato написал : Завтра люстру поменяете и найдете куда подцепить.
Ладно, уговорили :) Буду брать NYM 3x1,5 на магистрали и плоский ВВГ 3х1.5 на люстры.
Rumato написал : А почему везде автоматы с характеристикой В, а на ванну С?
ХЗ. Во многих щитках так видел. Типа, движок стиральной машины чтоб неожиданно не заглох. Поменять на В?
Номинал УЗО на свет нормальный?