Устройства ABB, (вводной автомат, вводное УЗО, и три УЗО на отходящие фазы) это примерно 10 т.р. + расходные материалы + работа.
03.05.2014 в 17:28:11
Устройства ABB, (вводной автомат, вводное УЗО, и три УЗО на отходящие фазы) это примерно 10 т.р. + расходные материалы + работа.
03.05.2014 в 17:32:41
VIVA, а почему нельзя просто заменить неисправное УЗО? Чем плох работающий вводный автомат?
03.05.2014 в 17:35:08
Дождик написал : На левой вилке: Выход 110 V на схему потребителя. На правой вилке: Внимание. Голая вилка под напряжением сети 220V. Автомат N
Тому, кто это сделал - зажать яйца в тиски.
03.05.2014 в 17:43:11
Дождик написал : почему нельзя
Открою страшную тайну, можно оставить даже всё как есть =) Но к чему это приведёт, неизвестно.
Серьёзно, у вас мощные устройства в сети имеются, судя по автоматам аж на 40А, (зачееем? вы снабжаете другие постройки?). Имеющийся монтаж, это мина замедленного действия. Привести в порядок щит, это для вашего же спокойствия.
03.05.2014 в 17:59:27
VIVA написал : новый ABB стоит около 1200 р.
можно и "домовой" за 400руб поставить :)
03.05.2014 в 18:03:47
andrewkhv написал : можно
Можно, конечно =) Вопрос возможностей, и того что они на 4,5kA. У меня к авв доверия больше, но сие лично мои тараканы ) p.s. в этм 3P 63А стоит 737,29 р.
Дождик, А что подключено белым трехпроводным кабелем с синей изоляцией на конце, желто-зеленый хвост которого соединён с корпусом щита у розовой бирки?
03.05.2014 в 18:10:46
VIVA написал : и того что они на 4,5kA.
попробуйте в СНТ такой ток КЗ поиметь :)
03.05.2014 в 18:15:35
andrewkhv написал : попробуйте в СНТ такой ток КЗ поиметь
Давайте не будем сейчас этот момент развивать) Вы же согласитесь, что рассчитанное на 6kA в любом случае надёжнее, рассчитанного на 4,5kA? Не секрет, что 4,5кА устройства, это "упрощаемая" продукция, ведь так? К тому же: "домовой" 3p 63A 4.5kA - 738 руб.; ABB 3P 63A 6kA - 1264 руб.
03.05.2014 в 18:16:31
VIVA написал : 3P 63А
и зачем он? С32 трехполюсный - это уже 21кВт выделенной мощности, что уже вызыват вопросы - не многовато ли.
03.05.2014 в 18:18:14
VIVA написал : Вы же согласитесь, что рассчитанное на 6kA в любом случае надёжнее, рассчитанного на 4,5kA?
а на 10кА еще надежнее. а на 25кА - это совсем неубиваемы вариант.
03.05.2014 в 18:21:47
VIVA написал : А что подключено белым трехпроводным кабелем с синей изоляцией на конце, желто-зеленый хвост которого соединён с корпусом щита у розовой бирки?
не могу понять о каком трехпроводном кабеле вы говорите. Я не вижу кабеля с желто-зеленым хвостом. На какой он фотографии?
По поводу денег. Меня сократили и я уже давно не могу найти постоянную работу, поэтому экономия для меня крайне важна.