Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.05.2014 в 00:39:18

Salem228 написал : 4-5

И согнуть трубу совсем негде? Мне по честному не понятно ваше стремление уйти от гнутых труб, с меньшим числом стыков. Думаю что в три трубы и два стыка уложиться можно. Вместо 8-10 стыков.

0
Salem228
Salem228
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Пенза

Сообщений: 23

07.05.2014 в 00:49:30

VIVA написал : И согнуть трубу совсем негде? Мне по честному не понятно ваше стремление уйти от гнутых труб, с меньшим числом стыков. Думаю что в три трубы и два стыка уложиться можно. Вместо 8-10 стыков.

Ну на вскидку.. в нашем мухосранске даже и не знаю где можно согнуть. Да и привезти на легковой машине (туда-сюда) проблема. Проще - померил, отрезал, в тисочки, нарезал, поставил.. Так подскажите - Можно так или Нет?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.05.2014 в 00:58:08

Salem228 написал : Так ответ - Можно так или Нет?

Формально - нет. Тем более вашим способом, когда вы "мять" будете почти весь кабель. Помните что будет с проволочкой если её согнуть-разогнуть под прямым углом несколько раз?

Salem228 написал : привезти на легковой машине

Три трубы по 1,5м на машине (1,5м 25х3,2 весят 3,5кг примерно)? Может здоровье уже не то, но всё ж.

Salem228 написал : где можно согнуть

А там где трубу брать? А сантехники?

0
Salem228
Salem228
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Пенза

Сообщений: 23

07.05.2014 в 01:30:45

Ну не знаю как ответить. :(. Начну с последнего.. Видел гнутую трубу- "А там где трубу брать? А сантехники? ". Гнут в основном (что видел) плохо. В месте перегиба труба становится меньшего диаметра. :cool: Ну не знаю где у нас можно согнуть трубу 1`(не гнут они в местах продаж, а сантехник - свой- согнет так, что ооооо), разве что покупать самому трубогиб. И да, наверное Вы правы Z и Г образное соединение лучше сделать на трубогибе. Ну а прямой участок собрать из прямой трубы и муфт.
Здоровье пока позволяет держать ручку и тыкать на кнопки.. :). И ДА ДА ДА. Все, что Вы написали - правильно. Спасибо. Буду голову ломать..

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.05.2014 в 01:45:11

Salem228 написал : Z .... образное соединение

??? Ну гнут же =) И вот: http://www.kalibr-penza.ru/uslugi/ И вот: http://58pkpz.all.biz/gibka-trub-i-polutrub-g1807741 Может тут ещё http://csm-pnz.ru/csmdocs/CSM_gibka_metalla.pdf И ещё http://skom58.ru/uslugi/

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25838

07.05.2014 в 09:35:53

Поставить на фасаде ВУ с защитным автоматом - и ничего гнуть уже не надо. Можно спрятать в металлорукав в виниле или в гофру из полиамида.

0

Следование моим советам вредит кошельку

player1
player1
Местный

Регистрация: 08.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 109

07.05.2014 в 09:42:32

ВТБ! написал : Поставить на фасаде ВУ с защитным автоматом - и ничего гнуть уже не надо. Можно спрятать в металлорукав

Вот я о том же думаю, только снаружи на фасаде просто выключатель (неавтоматический), а уже внутри дома перед счетчиком - АВ. Чтобы не бегать с лестницей, если он вдруг сработает.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 10:02:55

player1 написал : Вот пожарным делать будет нечего, до автомата на (не дай бог) 2 этаже горящего дома тянуться.

Все замечательно стыкуется - счетчик сейчас находится в наиболее удобном месте внутри дома. Удобно смотреть показания и обслуживать, там сухо и тепло (первый этаж утепленный, второй нет).

А предлагаются варианты либо счетчик на холоде/сырости либо в неудобном месте в доме, либо и то и другое вместе.

Про пожарных. Был пожар в летнем домике на даче, какбы кто-то там находился. Судя по возгорания сверху вверх, явно проводка. Свет отключили на линии полностью, приехали пожарные, и просто перерезали провода от столба к участку. Никто автоматы искать не будет)))

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 10:05:38

player1 написал : Вот я о том же думаю, только снаружи на фасаде просто выключатель (неавтоматический), а уже внутри дома перед счетчиком - АВ. Чтобы не бегать с лестницей, если он вдруг сработает.

Не сработает, если номинал правильно выбрать. И брендовый автомат купить.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.05.2014 в 11:19:27

ВТБ! написал : и ничего гнуть уже не надо.

А чем вызвано такое утверждение?

ВВГнг 2х10 от этого перестанет быть кабелем с сечением жил в 10мм2 проложенным через Г4 конструкции?

player1 написал : фасаде просто выключатель (неавтоматический)

Смысл автоматического выключателя в отключении линии при КЗ. Если я правильно понял ВТБ! этим обосновывается его мысль, о возможности применения менее серьёзных защитных оболочек.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25838

07.05.2014 в 12:05:52

VIVA написал : ВВГнг 2х10 от этого перестанет быть кабелем с сечением жил в 10мм2 проложенным через Г4 конструкции?

Он перестанет быть вводным кабелем и к нему достаточно предъявлять требования по таблицам 2.1.2. и 2.1.3.

0