BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124763

07.05.2014 в 12:35:15

y2k12, Делайте как есть, но предусмотрите ревизии на случай прочистки. На кухне очень желательно - жироуловитель.

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

08.05.2014 в 12:37:28

Тоже хочу сверить решение. Слева эксцентрик-переход в ванную ориентирован в нижнюю точку, чтобы обойтись без подиума под кабину. Сначала планировал подключить толчок отводом 45, но похоже не впишусь в габарит и придется 45 заменить на тройник 90 - не будет ли заброс в тонкую трубу при смыве толчка?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

08.05.2014 в 12:56:24

Слушатель написал : планировал подключить толчок отводом 45, но похоже не впишусь в габарит и придется 45 заменить на тройник 90

Так может поменять тройники местами (с сначала в стояк У потом с отводом на 50). Или вообще отвода на 50 напрямую в стояк увести или дополнить отводом У-тройник на унитаз: http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%E2%F0%E5%E7%EA%E0&x=0&y=0

И почему бы от МИНИ не проложить канализацию под 45 градусов вдоль подачи воды?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

08.05.2014 в 13:52:47

Слушатель написал : Тоже хочу сверить решение.

Классная тройниковая разводка медью. Любители ПП - с его линейными расширениями, огромными штробами и фитингами, возможностью "в ноль" запаять стык - нервно курят в сторонке. Уверен, что разводка медью 15/18/22мм вышла копеечная по цене!!

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

08.05.2014 в 21:33:57

ser000 написал : Так может поменять тройники местами (с сначала в стояк У потом с отводом на 50).

Вы не поняли проблему. С перемещением вдоль стены нет проблем. Есть проблема с вылетом унитаза вперед - прямой выпуск на высоте 190. Хотел оптимизировать поток углами 45, но выйти удается только на высоту 220 если элемент У повернуть примерно на 45 вперед и вставить в него поворотный отвод на 67,5. Только так торец последнего отвода правильно ориентирован. Если его опустить ниже до высоты 190, то он смотрит на выпуск немного криво. В обоих случаях вылет вперед большой, т.к. в последний отвод еще и стык с выпуском нужно вставить какой то. К сожалению фановые стыки к унитазу рынок предлагает только с поворотами 45 или 90, а 67,5 отсутствует, хотя в сети видел. Его можно было бы вставить сразу в элемент У. Очень не хочется ставить гофру, это совсем крайний случай.

ser000 написал : почему бы от МИНИ не проложить канализацию под 45 градусов вдоль подачи воды?

Еще есть возможность переделать, думаю стоит ли. Там только штукатурка и пенобетон, труба 40 - легко. Начитался теории и понял так - канашка должна быть или вертикальна или с оптимальным углом к горизонту, другие варианты могут создать проблему. С третьей стороны это всего лишь минираковина в туалете.

Prok12 написал : Классная тройниковая разводка медью. Уверен, что разводка медью 15/18/22мм вышла копеечная по цене!!

Спасибо. Это старые фото с незавершенкой (слева за стеной ванная и обход к стиралке в туалете), подробнее давал в "Ликбез по меди". Непосредственно разводка (до водорозеток) с применением исключительно фирменных материалов, своими руками, с приобретением специфической оснастки, на всю квартиру (кухня на отдельных стояках) обошлась примерно в 12000, точно еще не считал. Не знаю цен и сравнить не с чем, но знаю, что оно того стоит.

0