Добрый день.
Прошу совета. При ремонте заменили проводку и сделали общие группы покомнатно (освещение и розетки вместе). Ранее разводка была на две группы по полквартиры каждая и отдельно эл.плита (дом 504 серии) на двух АВ 16А и алюминиевым кабелем 2х2,5 (или 2х1,5...не мерил).
Из-за постоянного упоминания в справочниках, на форумах, статьях, что кабеля для освещения достаточно 3х1,5 именно такой кабель был взят для освещения.
От щитка до распред коробок проложен 3х2,5 и он же идет на розетки. Все NYM Севкабель.
В последующем, когда решили перенести щиток с автоматами в квартиру и на каждую комнату поставить отдельный АВ, и начав выбирать АВ для щитка, обнаружили (опять же статьи, справочники, форумы), что АВ следует подбирать по проводу с меньшим сечением.
Т.е. для 3х1,5 желателен АВ на 10А. Таким образом получается, что для розеточных групп бесполезно проложен кабель 3х2,5 из-за того, что на освещение пущен 3х1,5 т.к. АВ нужно поставить всего на 10А?
Или все же нормальным и достаточным будет АВ 16А на эту общую группу?
Никто ведь не собирается давать на линию освещения длительную нагрузку более 15 Ампер, что является предельным для кабеля 3х1,5 проложенного закрытым способом. И на розетки ведь проложен кабель 3х2,5, что для АВ 16А более чем достаточно. Так почему же тогда нужно ставить АВ именно на 10А для подобной группы (освещение и розетки вместе)? Я так и не нашел четкого понимания и ответа на этот вопрос... Так какова же истина?
Схему разводки в каждой комнате приложил. Она одинакова по всем комнатам в квартире. Автоматов еще нет, нарисовал для наглядности.