Velvel написал :
Здравствуйте!
добрый день
Velvel написал :
Планирую вот такой щиток
в дом, в квартиру?
где стоит вводной автомат: в помещении, на этаже, на столбе..., счетчик, какие сечения кабелей на вводе ?
Velvel написал :
1) нужен ли автомат до/после входного УЗО ?
У вас есть вводной автомат на 50А. Вводное УЗО если и ставить - то только селективное на 100-300мА, а не как у вас на 30
Velvel написал :
2) правильный ли номинал УЗОшек?
нет. ни одного нет правильного - попробуйте посмотреть соседние похожие темы, как народ делает...
Velvel написал :
3) хватит ли накопительному бойлеру 10А (узо у него свое есть)
паспортную мощность скажете, или угадывать?
Velvel написал :
Может быть есть еще какие замечания?
да
Velvel написал :
На розетки и остальные приборы 3х2.5 NYM
На свет 3х1.5 NYM
На вар.панель и духовку 3х4 NYM
в жилое помещение только кабель ВВГнг-LS. Кабель типа NYM годится только для гаража и сарая.
на плиту надо кабель 3*6 под автоматом 32А
на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А (и только в исключительном случае для очень мощной духовки может потребоваться кабель 4 квадрата под автоматом 20А, мощнее бытовых духовок наверное и нет...)