Решил сделать эконом ремонт в квартире брата .Дом 1983 года постройки. В комнате был сделан ремонт и проводка осталась старая . Год спустя решили сделать косметический ремонт кухни и коридора. На кухню купили новую быт технику. При обследовании кухни выяснилось: на кухне имеется одна обычная розетка совмещенная с комнатой и одна розетка на плиту. Все бы ничего но мало того что кабель на плиту алюминевый так и сечение его не достаточно что бы за питать всю технику. вот фотографии. провод идущий на плиту
В связи с чем приняли решение переложить по возможности всю проводку заново. К сожалению проводку освещения переложить без нового ремонта в комнате не представляется возможным. Ее видимо оставим как есть. остальное полностью переложим автоматы установлены в коридорном щите. Планируем щит в квартире.
Замеры штангенциркулем вводного провода показали 4.5 мм. Сходил в электро монтаж и замерил кабель 6мм2 и 10мм 2 6мм2=3.7 мм диаметр 10мм2=5.1 мм диаметр Было решено от лесничного щита проложить до квартиры кабель ввг нг 10мм2 Теперь осталось определиться с количеством аб и узо в квартирном новом щите. Наброски что и где
дома был обнаружен запас новых автоматов и щит на 18 мест