dmn42 написал : Если верить маркировке, это диффавтомат, а не узо.

У вас там УЗО а не диф, перед обозначение номинального тока должна стоять буковка С или В. А еще смотрите на схему (автомат обозначается прямоугольничком на размыкателе или волнистой линией, кстати обратите внимание на схему на корпусе ваших автоматов, на УЗО такого графического изображения нет) Диф выглядит вот так или так

0
Вложение
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

09.05.2014 в 10:32:44

dmn42 написал : Добрый день!

Ситуация: в межквартирном щитке стоит счётчик и вводной автомат на 40А, в квартире - щиток с кучкой автоматов и узо на ванную комнату. Решил доустановить к вводному автомату реле контроля напряжения и узо на всю квартиру, в связи с чем возникли вопросы:

  1. В какой последовательности ставить девайсы - автомат-узо-реле контроля или автомат-реле контроля-узо? Или вообще пофик?
  2. Слегка погуглив, выбрал УЗМ-51м и ABB FH202AC УЗО 2P 40A 30mA. Сойдёт, или выбрать что-нибудь другое? Вводной автомат Legrand C40.
  3. Меня слегка смущает соединение нуля и земли из квартиры с домовым нулём (см. фото). Использовать такую колодку - нормально? Ставили люди, которые делали ремонт.

Спасибо.

  1. автомат-узм-узо.
  2. вводный автомат заменить на двухполюсной.
  3. можно вообще эту колодку не использовать. Со счетчика на двухполюсный автомат, с него так же фазу и ноль на УЗМ, с УЗМ фазу и ноль на УЗО, с УЗО фазу и ноль в квартиру. Смущает подключение земли на щиток вместе с рабочим нулем. Мягко говоря, не по фэншую. Рабочий ноль нельзя после разделения опять соединять с защитным проводником. И вообще не факт, что такое заземление стоит оставлять. Возможно, что его наоборот лучше убрать. Если есть возможность - бросьте фотку щитка в целом. Так же есть мнение, что если у вас четырехпроводка, то зануляться на нее по ПУЭ7 все-таки нельзя.

ЗЫ Могу ошибаться.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

09.05.2014 в 10:56:02

dmn42 написал : смущает соединение нуля и земли из квартиры с домовым нулём (см. фото). Использовать такую колодку - нормально? Ставили люди, которые делали ремонт.

шина как шина, а вот к чему и как она подцепленна - вопрос.. и не окажется-ли этот тонюсенький проводок единственным занулением щита???

клеммники выше гораздо стрёмнее, но чувствуется в работе аккуратность... аккуратность есть, а знаний у людей - увы...

altuser написал : И вообще не факт, что такое заземление стоит оставлять. Возможно, что его наоборот лучше убрать.

вот именно, главное не забыть его убрать так-же и во всех розетках тоже, если появиться такая необходимость - убрать

0
dmn42
dmn42
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 21

09.05.2014 в 11:25:43

MINik написал : Длительно допустимым токам для проводов, шнуров и кабелей http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.U2syQ6HrT4Y

Вижу 25А для медного одножильного трёхпроводного кабеля в ПВХ оболочке.

MINik написал : У вас там УЗО а не диф, перед обозначение номинального тока должна стоять буковка С или В. А еще смотрите на схему (автомат обозначается прямоугольничком на размыкателе или волнистой линией, кстати обратите внимание на схему на корпусе ваших автоматов, на УЗО такого графического изображения нет) Диф выглядит вот так или так

Даёпрст.

altuser написал :

  1. вводный автомат заменить на двухполюсной.

Обязательно? Придётся звать электрика из ДЕЗа.

altuser написал :

  1. можно вообще эту колодку не использовать. Со счетчика на двухполюсный автомат, с него так же фазу и ноль на УЗМ, с УЗМ фазу и ноль на УЗО, с УЗО фазу и ноль в квартиру.

А землю в квартиру как?

altuser написал : И вообще не факт, что такое заземление стоит оставлять. Возможно, что его наоборот лучше убрать. Если есть возможность - бросьте фотку щитка в целом. Так же есть мнение, что если у вас четырехпроводка, то зануляться на нее по ПУЭ7 все-таки нельзя.

Это и есть весь щиток. Остальное там или соседское (такие же "шкафчики"), изи закрыто. Убрать - в смысле, повесить в воздухе?

vvladq написал : шина как шина, а вот к чему и как она подцепленна - вопрос.. и не окажется-ли этот тонюсенький проводок единственным занулением щита???

Похоже, так и есть - фрагменты корпуса окрашены.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 12:12:47

dmn42 написал : Обязательно? Придётся звать электрика из ДЕЗа.

Крайне желательно.

dmn42 написал : А землю в квартиру как?

А она есть? Для этого и просили фото побольше, что бы понять какой стояк у Вас.

0
dmn42
dmn42
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 21

09.05.2014 в 12:43:25

Rumato написал : Крайне желательно.

Мож тогда диффавтомат вместо пары узо+двухполюсный автомат воткнуть?

Rumato написал : А она есть? Для этого и просили фото побольше, что бы понять какой стояк у Вас.

Хороший вопрос.

Ко мне в щиток идут два провода - из ореха и от металлической пластины. Они идут в счётчик, из него один провод на автомат, второй - в колодку.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 13:29:22

dmn42 написал : Мож тогда диффавтомат вместо пары узо+двухполюсный автомат воткнуть?

Если квартирный щиток перебирать не будете, то лучше диф. Потому что остальные линии без диф защиты. Вот теперь видно. Зануление есть. Вот после этой пластины защитный ноль и рабочий ноль не должны пересекаться. Ставите двухполюсник, рабочий ноль и фаза в него, а защитный ноль тянете до пластины с желто-зелеными проводами.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

09.05.2014 в 14:42:37

dmn42 написал : Ко мне в щиток идут два провода - из ореха и от металлической пластины. Они идут в счётчик, из него один провод на автомат, второй - в колодку.

однозначно вашу шинку (на первом фото) изолировать от щита не очень хорошо нули под один зажим накрутили.... (на последнем фото)

колодка на стояке по идее к щиту-же привёрнута, щит и так занулён.... накой второй раз объединять ноль.... после счётчика тем более....

и есть чёткое мнение, что жёлто-зелёный в вашем стояке не PEN (не могу не сказать про это) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&page=213&p=4519180&viewfull=1#post4519180 и далее по треду...

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.05.2014 в 18:12:07

dmn42 написал : Вижу 25А для медного одножильного трёхпроводного кабеля в ПВХ оболочке.

одножильного, у вас скорее всего трехжильный.

dmn42 написал : Даёпрст.

ВДТ - выключатель дифтока или УЗО, АВДТ- автоматический выключатель дифтока или дифавтомат. :)

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

10.05.2014 в 01:04:36

а никого не смутило, что УЗО/ДИФ с током утечки 30мА ставится на ВСЮ квартиру? с учетом общей длины кабелей, и подключаемой нагрузки не будет ли ложных срабатываний?

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

10.05.2014 в 01:31:12

Легенда68 Плюс адын. Я бы все-таки разбил потребителей по группам, т.к. противопожарное УЗО все-таки мало для квартиры. Людей тоже нужно защищать.

0