Владимир1964,реле напряжения в наличии или планируется?
Смысл контактора, если есть РН на 63 А.
27.10.2016 в 09:52:49
Владимир1964,реле напряжения в наличии или планируется?
Смысл контактора, если есть РН на 63 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.10.2016 в 09:57:40
megrad написал: Смысл контактора, если есть РН на 63 А
как раз наоборот, нет смысла без контактора ибо: пуэ 7.1.21
человек-электрик
27.10.2016 в 10:46:37
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.10.2016 в 12:07:38
Владимир1964 написал: Будет ли работать такая схема квартирного щита. В квартире электроплита, три комнаты-
Будет. Вы решили лишь заменить потроха в щите (всего 3 линии на квартиру)?
27.10.2016 в 20:03:57
megrad, Я хочу заменить стандартную схему трешки. Там три автомата. 25А на плиту и по 16А на розетки и освещение. Меня интересует правильно ли я собрал схему. Если видите какие то ошибки помогите исправить
27.10.2016 в 20:07:52
megrad, Так по схеме так и отключается. По моему. Я не электрик, это по роликам и форумам собирал.
27.10.2016 в 20:09:33
ink_mast, Может еще добавлю дифавтомат на бойлер.
27.10.2016 в 20:42:12
Владимир1964 написал: Меня интересует правильно ли я собрал схему.
Схема собрана правильно. Бюджетно.
Владимир1964 написал: Так по схеме так и отключается.
Обычно контактор ставят, если у РН не достаточна токовая нагрузка.
Хотя jaja, прав в идеале должно отключаться и ноль и фаза.
А у РН отключается только фаза. Ноль используется только для
питания схемы РН. При использовании контактора нужно помнить о
том, что контактор может гудеть. Хотя это не сказывается на его работе.
Владимир1964 написал: Я хочу заменить стандартную схему трешки.
То что у Вас представлено можно отнести к "советскому" стандарту. 3 розетки - большая комната, 2 розетки в маленькой, розетка в коридоре, 1-2 розетки на кухне. То есть стиралку, посудомой, кондей, водогрей, тёплые полы Вы не планируете? Ну 1 АВ на освещение всей квартиры может и потянет, но при сработке вся квартира останется без света. Но 1 АВ 16 А на все розетки и кухню ...- как то не понятно. Ну при условии, что у Вас нет современных чайников, пылесосов, мультиварок... Хотя, если не будете использовать мощные электроприборы одновременно может и прокатит. Современная электроплита это как мин 6 кВт, опять же если не будете использовать одновременно все конфорки, то прокатит. По мне схема мега малобюджетная, но рабочая. Хочу напомнить на розетки мин сечение кабеля 2,5 мм 2, на освещение 1,5 мм 2, на электропечь мин 6 мм 2(а вдруг решите что то более мощное купить). При такой схеме я бы до распред коробок на розетки кабель проложил 4 мм 2 .
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.10.2016 в 20:51:20
Владимир1964 написал: ink_mast, Может еще добавлю дифавтомат на бойлер.
Владимир1964, Еще желательно отвечать на поставленные вопросы.
27.10.2016 в 20:53:50
megrad, Я просто хочу защитить квартиру от перепадов напряжения , ну на случай отгорания ноля. Схема электроснабжения квартиры еще совковая девяностых годов. Если буду полностью перекладывать проводку воспользуюсь Вашими советами. Меня больше в моей схеме интересует работа групы реле напряжения-контакиор. правильно ли я ее соединю.
27.10.2016 в 20:58:24
ink_mast, А на какой вопрос я не ответил?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.