megrad написал:
Владимир1964 написал: Меня интересует правильно ли я собрал схему.
Схема собрана правильно. Бюджетно.
Владимир1964 написал: Так по схеме так и отключается.
Обычно контактор ставят, если у РН не достаточна токовая нагрузка. Хотя jaja, прав в идеале должно отключаться и ноль и фаза.
А у РН отключается только фаза. Ноль используется только для питания схемы РН. При использовании контактора нужно помнить о том, что контактор может гудеть. Хотя это не сказывается на его работе.Владимир1964 написал: Я хочу заменить стандартную схему трешки.
То что у Вас представлено можно отнести к "советскому" стандарту. 3 розетки - большая комната, 2 розетки в маленькой, розетка в коридоре, 1-2 розетки на кухне. То есть стиралку, посудомой, кондей, водогрей, тёплые полы Вы не планируете? Ну 1 АВ на освещение всей квартиры может и потянет, но при сработке вся квартира останется без света. Но 1 АВ 16 А на все розетки и кухню ...- как то не понятно. Ну при условии, что у Вас нет современных чайников, пылесосов, мультиварок... Хотя, если не будете использовать мощные электроприборы одновременно может и прокатит. Современная электроплита это как мин 6 кВт, опять же если не будете использовать одновременно все конфорки, то прокатит. По мне схема мега малобюджетная, но рабочая. Хочу напомнить на розетки мин сечение кабеля 2,5 мм 2, на освещение 1,5 мм 2, на электропечь мин 6 мм 2(а вдруг решите что то более мощное купить). При такой схеме я бы до распред коробок на розетки кабель проложил 4 мм 2 .
megrad, А автоматы на розетки и освещение какие номиналом надо ставить? Изначально стояли по 16А.
27.10.2016 в 21:10:11
Владимир1964 написал: Я просто хочу защитить квартиру от перепадов напряжения
так и следуйте ПУЭ. что может быть проще ) приобретите двухполюсный автомат и расцепитель максимального напряжения (это отдельный аксессуар для автомата). Присоедините одно к другому и установите на ввод.
человек-электрик
27.10.2016 в 21:10:38
Владимир1964 написал:
megrad написал:
Владимир1964 написал: Меня интересует правильно ли я собрал схему.
Схема собрана правильно. Бюджетно.
Владимир1964 написал: Так по схеме так и отключается.
Обычно контактор ставят, если у РН не достаточна токовая нагрузка. Хотя jaja, прав в идеале должно отключаться и ноль и фаза.
А у РН отключается только фаза. Ноль используется только для питания схемы РН. При использовании контактора нужно помнить о том, что контактор может гудеть. Хотя это не сказывается на его работе.Владимир1964 написал: Я хочу заменить стандартную схему трешки.
То что у Вас представлено можно отнести к "советскому" стандарту. 3 розетки - большая комната, 2 розетки в маленькой, розетка в коридоре, 1-2 розетки на кухне. То есть стиралку, посудомой, кондей, водогрей, тёплые полы Вы не планируете? Ну 1 АВ на освещение всей квартиры может и потянет, но при сработке вся квартира останется без света. Но 1 АВ 16 А на все розетки и кухню ...- как то не понятно. Ну при условии, что у Вас нет современных чайников, пылесосов, мультиварок... Хотя, если не будете использовать мощные электроприборы одновременно может и прокатит. Современная электроплита это как мин 6 кВт, опять же если не будете использовать одновременно все конфорки, то прокатит. По мне схема мега малобюджетная, но рабочая. Хочу напомнить на розетки мин сечение кабеля 2,5 мм 2, на освещение 1,5 мм 2, на электропечь мин 6 мм 2(а вдруг решите что то более мощное купить). При такой схеме я бы до распред коробок на розетки кабель проложил 4 мм 2 .
megrad, А автоматы на розетки и освещение какие номиналом надо ставить? Изначально стояли по 16А.
Владимир1964, Еще вопрос. А сечение провода после счетчика на входной автомат какое нужно ставить ?
27.10.2016 в 21:14:14
jaja написал:
Владимир1964 написал: Я просто хочу защитить квартиру от перепадов напряжения
так и следуйте ПУЭ. что может быть проще ) приобретите двухполюсный автомат и расцепитель максимального напряжения (это отдельный аксессуар для автомата). Присоедините одно к другому и установите на ввод.
jaja, А можно поподробнее. Если можно маркировку этого расцепителя и схемку небольшую. Это получается из моей схемы можно выбросить РН и контактор?
27.10.2016 в 21:23:58
Владимир1964 написал:
jaja написал:
Владимир1964 написал: Я просто хочу защитить квартиру от перепадов напряжения
так и следуйте ПУЭ. что может быть проще ) приобретите двухполюсный автомат и расцепитель максимального напряжения (это отдельный аксессуар для автомата). Присоедините одно к другому и установите на ввод.
jaja, А можно поподробнее. Если можно маркировку этого расцепителя и схемку небольшую. Это получается из моей схемы можно выбросить РН и контактор?
Владимир1964, Я просмотрел ролик о расцепителе-там необходимо вмешательство человека, что бы включить питание. В моей схеме реле напряжение дает команду на контактор и питание само выключается и включается. Я правильно понимаю. А еще вопрос-я не нарушаю своей схемой ПУЕ?
27.10.2016 в 21:28:47
Владимир1964 написал: Это получается из моей схемы можно выбросить РН и контактор?
Можно, только расцепитель сами не включаются.
Владимир1964 написал: А сечение провода после счетчика на входной автомат какое нужно ставить ?
6 мм2.
Владимир1964 написал: А автоматы на розетки и освещение какие номиналом надо ставить?
А кто знает Ваше потребление? А так 16 А на розетки, а на освещение 6, 10, 13 . На всю квартиру наверное 16 достаточно. Всё просто считаете мощность оборудования делите на напряжение сети ( у Вас 220 В) получаете ток. По мощности или по току можно подобрать сечение кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.10.2016 в 21:32:30
Владимир1964 написал: Все что есть в схеме в наличии.
Собирайте. Вы бы начали со списка того, что хотите. А не с переборки щита.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.10.2016 в 23:07:18
megrad написал:
Владимир1964 написал: Все что есть в схеме в наличии.
Собирайте. Вы бы начали со списка того, что хотите. А не с переборки щита.
megrad, Дело в том, что хочу я много но пока не могу менять всю проводку. А при сборке моей схемы соединять схему проводами какого сечения???? Ввод на входной автомат-6 квадрат, а дальше????
28.10.2016 в 19:19:13
Владимир1964 написал: Дело в том, что хочу я много но пока не могу менять всю проводку.
Так сделайте щиток, а потом до него доведёте новые линии. А то соберёте щит, а потом переделывать?
Владимир1964 написал: Ввод на входной автомат-6 квадрат, а дальше????
Те же 6 мм 2. Лучше гибким типа ПВ 3 (ПуГВ) с наконечниками НШВИ,
но под них нужны пресс-клещи. Можно ПВ 1(ПуВ), но гнуть моножилу и
разводить, то ещё удовольствие. В качестве примера
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.