Solovey написал :
Как уже сказали выше вероятнее всего обрыв нуля.
Розетки-то эти у вас я так понимаю сейчас не работают и вы ищите причину почему?
да, вся группа не работает. ищу почему.
до серьезных настоящих электриков мне далеко и я действительно не понимаю как может влиять обрыв нуля, если ни одна розетка группы не подключена к нагрузке
BV написал :AndrSYash,
А электрика пригласить не хотите?
я не электрик, но это не значит, что сам не смогу разобраться ))
уже локализовал 2 розетки, в которых может быть проблема. нужно двигать шкафы, чтобы до них добраться
AndrSYash написал :
не понимаю как может влиять обрыв нуля, если ни одна розетка группы не подключена к нагрузке
это не про то, обрыв магистрального нуля - перекос фаз от того, от 0 до 380 в розетке (в зависимости от нагрузки на фазы) и таки да - две фазы в розетке в итоге....
а может и локально
встречается такая хрень в щитах... вместо отдельного отвода с ореха на каждую квартиру... или пусть с шины на нейтрали, но крутят под один болт отводы...
Спасибо всем откликнувшимся и извините за глупые вопросы.
Проблему нашел - действительно обрыв нуля - плохой контакт в месте соединения и ноль перегорел.
Еще раз всем спасибо.
Спасибо всем откликнувшимся и извините за глупые вопросы.
Проблему нашел - действительно обрыв нуля - плохой контакт в месте соединения и ноль перегорел.
Еще раз всем спасибо.