14.05.2014 в 15:28:19
Добрый День! У меня такая проблема. В однокомнатной квартире площадью 33 м2, площадь кухни 6 м2 последний этаж 5ти этажного кирпичного дома очень плохая вентиляция на кухне. На стене за плитой, и угол стены покрываются плесенью, на окнах (пластик) во время приготовления пищи остается конденсат. Стали решать проблему с вентканалом, он был частично забит, прочистили его. А тут вдруг новая проблема (от старой пока не избавились) из кухонного вентканала понесло канализацией. Вызвали специалистов по вентиляции, они проверили вентканал и обнаружили там трубу отвода воздуха из канализационного стояка. Труба действующая из нее характерный запах и вентканал выше этой трубы весь сырой и в плесени. Управляющая компания только развела руками мол сделать ничего не могут, т.к. это было заложено при строительстве. Поставил в вентокно вытяжной вентилятор, но эффекта мало, приток воздуха с улицы нужно обеспечивать постоянно да и шум есть.
Вопрос к специалистам что можно сделать в данном случае?
С существующим вентканалом хочу расстаться навсегда (заделать).
Какие решения предложите, чтобы на кухне был хороший воздухообмен и свежий воздух?
14.05.2014 в 15:40:23
Evolution написал : приток воздуха с улицы нужно обеспечивать постоянно
Это условие любой нормально работающей вентиляции, хоть с вентилятором, хоть без.
Evolution написал : Вызвали специалистов по вентиляции, они проверили вентканал и обнаружили там трубу отвода воздуха из канализационного стояка.
Так быть не должно ни при каких обстоятельствах. Попробуйте натравить Санэпиднадзор (или как его там)+ Газовую службу на ДЭЗ. Хотя газовики могут перекрыть газ и написать предписание, тк без вентиляции газом пользоваться запрещено.
Вентиляция фановой трубы должна идти отдельно до крыши или чердака.
Evolution написал : Управляющая компания только развела руками мол сделать ничего не могут, т.к. это было заложено при строительстве.
Ну и что? Пусть переделывают.
Для диагноза нужны фото чердака, крыши, и внутри вентканала.
Evolution написал : С существующим вентканалом хочу расстаться навсегда (заделать). Какие решения предложите, чтобы на кухне был хороший воздухообмен и свежий воздух?
Вывести отдельный канал 150 минимум трубой через потолок, и чердак выше уровня крыши. Или поставить приточную установку, а выхлоп сделать через стену - но с газовой плитой - нельзя.
PS А как сделана вентиляция ванной? Работает? Есть газовая колонка или нет? Если да - куда её выхлоп? Плита - газ?
14.05.2014 в 16:37:42
BV написал : А как сделана вентиляция ванной? Работает?
В ванной отдельный венканал он свободный, но тяга там плохая т.к. протяженность вентканала маленькая. Тех этаж высотой 30-40см. туда попасть нереально.
14.05.2014 в 16:38:53
BV написал : Есть газовая колонка или нет? Если да - куда её выхлоп? Плита - газ?
Газовой колонки нет. Обычная газовая плита.
14.05.2014 в 16:59:38
Evolution написал : Тех этаж высотой 30-40см. туда попасть нереально.
Тогда - фото на крыше. Будет понятно, есть сборные каналы на техэтаже или нет. Если 30-40см - скорее нет, чем есть. Кровля плоская?
Evolution написал : он был частично забит, прочистили его.
Как и откуда чистили?
И Вообще есть чертеж БТИ дома, и чертежи на дом? В ДЭЗе?
15.05.2014 в 08:18:53
BV написал : Как и откуда чистили?
чистил с кухни через вентокно, были кирпичи и строительный мусор.
И Вообще есть чертеж БТИ дома, и чертежи на дом? В ДЭЗе?
В РЭУ в курсе проблемы, если бы у них были чертежи, они тогда не полезли на крышу смотреть. И отвечают что вообще не понятно как там все зделанно, т.к. на техэтаж не попасть.
Я сам был на крыше с вентиляционщиками, у коробов (куда выходят все вентканалы) есть с боку труба диаметром около 50-60 мм. В ней стоит вода. Вентиляционщики сказали, что это не может быть отвод воздуха из канализационного стояка. По всей крыше не обнаружено ни одного выхода канализационного стояка, а вот эти трубы, забитые водой у каждого венткороба есть. Есть предположение что разводка канализационного стояка идет по техэтажу, но туда не залесть. На тех этаже есть маленькие окошки ведущие на улицу.
15.05.2014 в 08:21:17
А в управляющей сказали, даже если вы пойдете в суд и что-то там докажите, мы сделать ничего не сможем, т.к. нужно мол разбирать крышу и все переделовать...
15.05.2014 в 08:23:06
Evolution написал : Вызвали специалистов по вентиляции, они проверили вентканал и обнаружили там трубу отвода воздуха из канализационного стояка. Труба действующая из нее характерный запах и вентканал выше этой трубы весь сырой и в плесени. Управляющая компания только развела руками мол сделать ничего не могут, т.к. это было заложено при строительстве.
Не плохо устроились! Фановую трубу нужно удалять из вентканала. Что значит нельзя? Нельзя трубу с дерьмом в вентканал... Каналья отводится в сторону и всех делов. Она может иметь бесконечное количество поворотов и такой же длины. А вот с вентканалом так не получится. Ну, не хотят убирать каналью и им нравится более сложный путь, то пусть делают вентканал.., если ума нет.
15.05.2014 в 08:30:04
Evolution написал : А в управляющей сказали, даже если вы пойдете в суд и что-то там докажите, мы сделать ничего не сможем, т.к. нужно мол разбирать крышу и все переделовать..
Врут, собаки. Вам ничего доказывать не нужно, это они должны доказать, что они не могут крышу разобрать (тем более, что в этом нет ничего сложного нет, делов на 1 день всей работы). Кстати, обязаны переделать. И если дело дойдет до суда, то без вариантов проиграют, сделают и еще штрафы заплатят. Вы на них до суда надавите: жалуйтесь в Жилищную Инспекцию и РосПотребСоюз. Пусть сначала штрафы по-платят.
15.05.2014 в 10:37:35
Зачеканьте фановую трубу вверхней части и пусть попрыгают тогда
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу