14.05.2014 в 17:41:18
приветствую
подскажите возможные решения
дано
частный сектор (село)
в дом входит труба воды 100мм (резинопластик? (1970х годов??))(конец от подачи воды по селу, не закольцованое просто труба)
от нее резиновый переход на 20мм
но вода еле течет
предполагаю что засорилась 100 мм труба на этом 7 метровом участке
так как при замене труб в доме предыдущие были забиты грязью
есть ревизия в 7 метрах от дома с тройником, но без крана :). что предпринять можно дабы решить проблему? ибо нет напора воды - не работает газовая колонка. есть руки, лопаты, трос канализационный 6 метров, могу достать 8 атм компрессор.
14.05.2014 в 19:17:04
Ищите кран закрывающий всю эту систему и ближайший к вам тройник или отвод для подключения шланга....-и все это промываете-продуваете....!
14.05.2014 в 19:25:53
turbinaz написал : в дом входит труба воды 100мм (резинопластик? (1970х годов??))(конец от подачи воды по селу, не закольцованое просто труба) от нее резиновый переход на 20мм
Снять давление в трубе. Снять резиновый переход. Подать давление и промыть, помогать тросом если надо. Собрать обратно.
turbinaz написал : есть ревизия в 7 метрах от дома с тройником, но без крана
Чем закрыта ревизия? Пробкой заглушкой? Хотя, если делать как выше, ревизия не нужна...
14.05.2014 в 20:47:12
turbinaz написал : 100мм (резинопластик?
turbinaz написал : от нее резиновый переход на 20мм
Не укладывается в представлении.
turbinaz написал : есть ревизия в 7 метрах от дома с тройником, но без крана
Открыть,проверить и поставить кран. Ежели есть напор,то:
BV написал : Снять давление в трубе. Снять резиновый переход. Подать давление и промыть, помогать тросом если надо. Собрать обратно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.