Vladimir_Vas написал : А без этого - воруют

Дело каждого. Думаю что вы, не воровали бы, если бы он стоял у вас в доме.

Да и есть другие способы защититься от воровства.

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

15.05.2014 в 16:59:16

VIVA написал : Не думали их под УЗО 10мА?

Сан. узел, это одно название. Небольшая пристройка, с биотуалетом, конвектором и бак 12л. с кипятильником, но конечно в идеале узо 10мА нужно.

VIVA написал : У вас 3 линии можно сделать. 16А это 3,5кВт стабильно.
Линия1 - комнаты Линия2 - терраса Линия3 - санузел, под УЗО дополнительно

К тому же, если вы удалённо управляете оборудованием, не логично ли делать отдельные линии на каждый аппарат, дабы простой установкой реле можно было управлять сегментно прямо в щите?

В целом, вы могли бы сформулировать, какую схему вы хотите реализовать? Управление? Неотключаемые линии?

А вы сами снимать показания счётчика не будете?

Попробую перерисовать схему и представлю на суд общественности. Просто хотел в этом году обойтись малыми затратами и попробовал создать промежуточный вариант, на пути к правильной электрике в след. году, но слишком уж много "косяков" уже есть, чтобы переносить их в промежуточный вариант.

Показания будем сами снимать, счетчик на столб вешаем, это не требование СНТ, а показание чистоты намерений :)

А как можно прекратить воровство если никому это не нужно? Выделенного электрика нет, я за председателем 2 года ходил, чтобы он организовал пломбировку счетчика в хозблоке, в итоге плюнул, написал офиц. заявление, с просьбой опломбировать, и показаниями счетчика на тот момент, получил подпись и печать от председателя, и вот эта бумага уже год лежит у меня, а воз и ныне там.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.05.2014 в 17:07:34

TiamaT написал : пломбировку счетчика

Пусть ставит дату и подпись на таких наклейках http://plombarus.ru/catalog-17.html А вы оклеите счётчик.

TiamaT написал : а показание чистоты намерений

вы сами ярко описали, что никому эти намерения не интересны. более того, если вы хотите до запятой следовать ПУЭ, то ваше стремление сделать подешевле не сходится с его требованиями. 1) Шкаф IP65 дороже других 2) По нормам, шкафчик этот придётся отапливать, чтобы поддерживать в нём температуру выше нуля.

ПУЭ 1.5.27

Допускается размещение счетчиков ... а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

TiamaT написал : А как можно прекратить воровство если никому это не нужно?

если никому не нужно, то собственно и вопросов ни у кого не должно быть. раз есть вопрос - значит кому-то нужно.

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

15.05.2014 в 18:33:34

VIVA написал : Не совсем в проводке дело. А в том, что бытовые розетки, рассчитаны в лучшем случае на 16А. Поэтому и есть "классическая" связка: розетки + кабель 3х2,5мм2 + ВА B16А. Замена кабеля может решить вопрос только в случае: 1) применения розеток/разъёмов на 25+ А, что не так распостранено. 2) если этот кабель питает другой ЩР.

Подумал немножко, и возник вопрос. Что если несколько одинарных розеток поставить на кабель 4мм2? Ограничение на розетке 16А связано с ее конструктивной особенностью? Что при большем токе она будет сильно греться и тд? так если поставить одинарные розетки, я все равно в каждую розетку нагрузку более 2 квт воткнуть не смогу, а всю линию будет контролировать АВ 25А?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.05.2014 в 18:40:58

TiamaT, включите удлинитель или тройник с утюгом да феном (а не Вы, так жена) - и превед, розетко. Для бытовых нагрузок 16А - за глаза. У меня в 4-хк. квартире (еще при старой проводке и двух автоматах C16 на всю квартиру) ни разу не выбивало автомат по перегрузке, при том, что использовались никто себе ни чем не отказывал - чайник, стиралка, обогреватели.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.05.2014 в 19:09:09

TiamaT написал : По сечению вопрос, разве 2.5 квадрата это не 30А?

Это для одиночного провода... При этом он имеет право нагреваться до 65[sup]о[/sup]C...

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

15.05.2014 в 21:10:31

Johnny написал : TiamaT, включите удлинитель или тройник с утюгом да феном (а не Вы, так жена) - и превед, розетко. Для бытовых нагрузок 16А - за глаза. У меня в 4-хк. квартире (еще при старой проводке и двух автоматах C16 на всю квартиру) ни разу не выбивало автомат по перегрузке, при том, что использовались никто себе ни чем не отказывал - чайник, стиралка, обогреватели.

Согласен, лучше один раз сделать правильно и ни о чем не думать, чем постоянно думать что в эту розетку можно чайник "сувать", а в эту нет. Но мне жена привила свою фобию проводов, что с таким кол-вом линий расползающимися от щитка, меня выгонят из дома :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.05.2014 в 23:43:16

VIVA написал : Не совсем в проводке дело. А в том, что бытовые розетки, рассчитаны в лучшем случае на 16А. Поэтому и есть "классическая" связка: розетки + кабель 3х2,5мм2 + ВА B16А.

Legrand Plexo 55 69645 http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2010/cm210600_731.pdf Это полноценный дифавтомат?

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2014 в 03:16:51

TiamaT написал : Ограничение на розетке 16А связано с ее конструктивной особенностью?

Да. Её контакты, в т.ч. клеммы для зажима кабеля рассчитаны на ток ДО 16А

TiamaT написал : Но мне жена привила свою фобию проводов

Фобия пожара вашу супругу не мучает? Культурно сделать вполне можно. Продумайте трассу возможной прокладки каналов. Вам же не к каждой розетке в доме свой кабель тянуть. Там где на группу достаточно одного ВА 16А, одна линия. А там где у вас одна или две нагрузки откушивают более 60% нагрузочной способности линии, то смысл вести к ним свой кабель более чем имеется, тем паче, что так вы сможете организовать всё управление прямо в щите, ещё и сегметрированно.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2014 в 03:25:30

Alex___dr написал : Это для одиночного провода

для трёхжильного кабеля в однофазной сети, следуя этому

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

получается, что кабель сечением жил 2,5мм2 выдерживает 27А, что не сильно отличается от названых 30А. Так?

Alex___dr написал : Это полноценный дифавтомат?

Не понял вашего вопроса

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

16.05.2014 в 13:43:08

Перерисовал схему, жду замечаний и рекомендаций.

Спасибо.

ps: Только прошу не завидовать вводу на 63А :a