bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

15.05.2014 в 08:51:01

Снял старую ванну. Кусок трубы, что шел на слив ванны и умывальника отвалился сам (удивительно, как ничего не текло...). А вот уголок, что на фото сидит мертво. Пытался вытащить - побоялся что-нибудь отломить. Даже усомнился, уголок ли это или единая деталь...? Применять рычаги и прочие инструменты пока не рискнул. Собственно, как быть? Пытаться извлечь (резинку хотел поменять)? Оставить и новый слив подключать к нему?

0
Вложение
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20012

15.05.2014 в 12:31:44

ставить новую разводку на старье очень рискованно. особенно в ограниченном доступе.... уголок можно резануть болгаркой (вдоль по утолщению манжеты глубиной 5мм), вставить клин, снять, очистить трубу, и собрать трассу с новыми резинками. для сборки очень рекомендую применять жировую смазку типа унипак, глидекс, и т.п.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

15.05.2014 в 14:58:21

sanya1965 написал : ставить новую разводку на старье очень рискованно

С таким подходом это надо ещё и весь стояк поменять в доме, а то и дальше.

bvn-2005 написал : Оставить и новый слив подключать к нему?

Если проблем с протеканием в этом месте нет, то, думаю, можно и оставить (зачем ломать, то что работает?).

bvn-2005 написал : Собственно, как быть? Пытаться извлечь (резинку хотел поменять)?

Попробовать сначала провернуть/раскачать уголок вправо/влево и/или по периметру линейку/спицу повставлять, потом доставать. Или просто выломать уголок по кусочкам плоскогубцами/кусачками. Если вдруг умудритесь сломать эксцентрик, замените и его.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20012

15.05.2014 в 18:30:54

ser000 написал : С таким подходом это надо ещё и весь стояк поменять в доме, а то и дальше.

не. я бы согласился газ и нефть продавать. а стояк пусть УК меняет. вот представьте -старая резинка на старой трубе под стяжкой. стОит ли рисковать?

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.

Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

15.05.2014 в 18:34:55

Кипяток,фен?

0

Продам УЗМ50М,СР722

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.05.2014 в 21:17:05

ser000 написал : по периметру линейку/спицу повставлять, потом

легко достанется.

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

26.05.2014 в 08:19:38

sanya1965 написал : очень рекомендую применять жировую смазку типа унипак,

Терзают меня сомнения... не поплохеет ли резинкам от жировой смазки? Унипак - это тот, которым лен мажут?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

26.05.2014 в 10:01:07

bvn-2005 написал : лен мажут

http://unipak-rus.ru/product/pasta-dlya-uplotneniya-rezbovyx-soedinenij-unipak/

bvn-2005 написал : не поплохеет ли резинкам

http://unipak-rus.ru/product/smazochnye-sostavy-super-glidex-san-glidex20-glidex/

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

26.05.2014 в 11:01:00

ser000 написал : http://unipak-rus.ru/product/smazoch...idex20-glidex/

Если я это начну спрашивать на строительном базаре - боюсь, неотложку вызовут. Психиатрическую. :-(

А вот валяется у меня в багажнике некая хрень, по конструкции как шариковый дезодорант, для смазки дверных резинок, чтоб не примерзали. На силиконовой основе. Годится?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

26.05.2014 в 11:34:21

bvn-2005 написал : боюсь, неотложку вызовут. Психиатрическую. :-(

С фобиями действительно надо к специалисту, спросите на базаре смазку для канализационных труб и вас обязательно поймут: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1&from=fx3&clid=1909644&lr=213

bvn-2005 написал : На силиконовой основе. Годится?

Ну так прочитайте на тюбике инструкцию по применению, если оно вам подходит, то мажьте.

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

26.05.2014 в 18:05:50

старый уголок, из-за которого создавал тему, извлек. Почистил канавку, поставил новую резинку. Теперь другая проблема: новый уголок в новую резинку входит как-то уж очень свободно... почти болтается в ней. Все остальные стыки (новые) собираются гораздо плотнее. Правда, не течет: вылил в трубу несколько ведер воды. Как быть? Можно ли как-то уплотнить? И надо ли...?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу