18.05.2014 в 11:41:17

Доброго времени суток. Форум читал, много интересного узнал. Много уже и так знал. Ну, да ладно. Приступлю к теме.

Приобрёл дачный домик. И как оказалось, электричества в нём нет. Т.е. провода-то подходят, а на вводе напряжения нет (лопухнулся, не проверил при покупке, а так бы ещё требовал скидку с предыдущих хозяев ;))

Сейчас ситуация такая: На столбах - четырёхпроводка. Далее от изоляторов на столбе два алюминиевых изолированных провода. Потом к изоляторам на доме. Около изоляторов скрутка с многожильным медным!!! проводом (кабелем) в резиновой изоляции (типа КГ). Кабель введён в дом через резиновый армированный шланг (это, видимо, чтобы давление электрического тока лучше держать ;)). Далее к счётчику, потом два чёрных (советских времён) автомата защиты (честно говоря, даже не смотрел номинал и пр...) и дальше линия... Там тоже всё печально.

Понятное дело, от столба нужно кидать СИП. (Правда, местный электрик сказал, что никаких зажимов ответвительных не надо покупать, даже для перехода с СИП на медный вводной кабель, но тут ещё придётся с ним пободаться и заставить сделать так как надо. Опасаюсь только того, что он не умеет ими пользоваться)

А вот дальше - вопросы:

Можно ли сделать следующим образом СИП на стороне дома закрепить анкерным зажимом к изолятору, благо, держится он крепко, а далее свободные концы СИП соединить с кабелем ВВГ-нг 2*10 ответвительными зажимами "на весу"? Расстояние от изоляторов до ввода в домик ~1м. И использовать металлическую трубу только для прохода через стену. Далее подразумевается установка внутри домика ВУ сразу около ввода. Как сделать внутри домика? Труба должна заходить прямо в корпус щитка?

Далее состав ВУ. Я подразумеваю так: Выключатель нагрузки и счётчик (это то, что потом опломбируют). А из него вывести уже кабель к РЩ. Вопрос: это нормальный вариант? Мне не трудно 2 корпуса щитков поставить (маленький для счётчика и большой для остальных автоматов и УЗО). Кабель от ВУ до РЩ как прокладывать? Тоже в трубе? Он ведь там тоже не менее 6 квадратов будет.

Просто, ситуация сейчас какая: я бы ввод поменял, поставил ВУ (выключатель нагрузки и счётчик), далее бы вышел в РЩ. Там поставил бы автомат защиты и подключил бы к нему существующую сеть, и потихоньку начал переделку существующей сети внутри дома. Просто, дело в том, что быстро смонтировать новую сеть у меня не получится (в силу разных причин), а сезон начинается и жить без эл. энергии совсем уж не комфортно :)

Вот.... Вопросов много. Присоветуйте, как быть?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.05.2014 в 12:48:14

SDL написал : Присоветуйте, как быть?

Мыслите правильно ... Только уточните где они хотят видеть счетчик, - у них ведь свои хотелки есть наверняка ... а потом уже организуйте ВУ и обязательно с ГЗШ и делением РЕN ...

0
Аватар пользователя
SDL

Местный

Регистрация: 18.05.2014

Казань

Сообщений: 21

18.05.2014 в 12:54:27

DED@ПВО написал : Только уточните где они хотят видеть счетчик, - у них ведь свои хотелки есть наверняка

Я думаю, им всё равно. У них никаких хотелок. Электрик из ближнего зарубежья ;) Он же мне сказал, что СИП с медью без ответвительных зажимов соединит :) Связь с электриком напрямую, без согласования с председателем. ;)

DED@ПВО написал : а потом уже организуйте ВУ и обязательно с ГЗШ и делением РЕN

Т.е. PEN делить в ВУ (где выключатель нагрузки и счётчик)? А из него уже ВВГнг 3х6 в РЩ?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.05.2014 в 13:01:04

SDL написал : Т.е. PEN делить в ВУ (где выключатель нагрузки и счётчик)? А из него уже ВВГнг 3х6 в РЩ?

  1. Всё таки уточните - удивитесь ....
  2. Да, в ВУ, там кстати можете поставить вводной ВН или АВ и на него завести СИП, а с него медью (ПВ3-10мм2) к счетчику...
0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

18.05.2014 в 13:05:53

Как я понимаю том по столбам идет не СИП. В таком случае лучше не разделять PEN.

0
Аватар пользователя
SDL

Местный

Регистрация: 18.05.2014

Казань

Сообщений: 21

18.05.2014 в 13:43:54

DED@ПВО написал :

  1. Да, в ВУ, там кстати можете поставить вводной ВН или АВ и на него завести СИП, а с него медью (ПВ3-10мм2) к счетчику...

Что? СИП прямо под клемму АВ? Он же многожильный. Его обжать, наверно, как-то надо. И ещё... я читал что у СИП изоляция горючая. И внутри помещений его прокладывать нельзя. Как с этим быть?

perf написал : Как я понимаю том по столбам идет не СИП. В таком случае лучше не разделять PEN.

Да. По столбам - не СИП. На столбах заземления я не заметил (прошёл, осмотрел вдоль аллеи несколько ближайших столбов).

Т.е. не разделять PEN. Даже контур заземления не поможет? (хотя... дойдут ли у меня до него руки когда-нибудь?... ;) ) А может, разделить и не пользоваться PE до тех пор пока заземление не сделаю?

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

18.05.2014 в 13:59:22

Нет, нужно организовать систему ТТ. Заземление должно быть, а разделения нет. На столбах заземления не может быть, РЕ нельзя передавать по воздуху(ну в смысле по ВЛ). То есть если счетчик будет на столбе и вам нужно разделение, то нужно вести под землей ввод.

0
Аватар пользователя
SDL

Местный

Регистрация: 18.05.2014

Казань

Сообщений: 21

18.05.2014 в 14:10:57

Не, счётчика на столбе не будет. Счётчик в домике. Тут у всех так установлены.

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

18.05.2014 в 14:20:45

SDL написал : Что? СИП прямо под клемму АВ? Он же многожильный. Его обжать, наверно, как-то надо.

Все там прекрасно зажимается, не нужно ни чего городить дополнительно.

0
Аватар пользователя
SDL

Местный

Регистрация: 18.05.2014

Казань

Сообщений: 21

18.05.2014 в 14:31:13

Ну, хорошо. Я, просто, с ВВГ и пр. имел дело, в квартирах делал проводку. А СИП - ни разу не сталкивался. И что, просто через трубу металлическую сквозь стену? Какую трубу брать? СИП-4 2х16 В какую трубу полезет? Я его ещё в руках-то не держал

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.05.2014 в 15:21:57

SDL написал : И что, просто через трубу металлическую сквозь стену? Какую трубу брать? СИП-4 2х16 В какую трубу полезет? Я его ещё в руках-то не держал

Ни каких СИП в трубе в дом !!! В трубе в дом только медь!!! Переход с алюминия на медь до трубы - поставьте щиток(бокс) с АВ и переходите ...

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

18.05.2014 в 15:46:19

1-Конштейн(крюк) 2-Натяжной зажим 3-Зажим ответвительный 5-Кабель 6-Труба стальная 7-Трубка поливинилхлоридная

0
Вложение
Аватар пользователя
SDL

Местный

Регистрация: 18.05.2014

Казань

Сообщений: 21

18.05.2014 в 16:12:23

DED@ПВО написал : Ни каких СИП в трубе в дом !!! В трубе в дом только медь!!!

Ну, я так по началу и думал. А тут, меня начинают искушать ;)

Так, "на весу" можно значит соединить? Там не больше метра от изолятора до отверстия в стене.

И ещё, господа. Не подскажете, какую арматуру покупать? А то я в этих зажимах и анкерных и прокалывающих того... не очень. соединение на столбе крепление СИП на столбе крепление СИП на доме (может на столбе и на доме одинаковые?) соединение СИП и ВВГ

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

18.05.2014 в 16:20:51

SDL написал : Ну, я так по началу и думал. А тут, меня начинают искушать ;)

Никто Вас не искушает, есть два варианта один из которых предложил Дед : переход с СИПа через АВ (соответственно на фасаде дома) второй переход через герметичные прокалывающие зажимы!

  • на голую линию то же советую зажимы типа slip22.12
0
Вложение
Аватар пользователя
SDL

Местный

Регистрация: 18.05.2014

Казань

Сообщений: 21

18.05.2014 в 16:29:37

Khlebnikov написал : Никто Вас не искушает, есть два варианта один из которых предложил Дед : переход с СИПа через АВ (соответственно на фасаде дома)

А-а-а! Я его, значит не понял. Т.к. я подразумевал размещение ВУ тоже внутри домика, то и представил, что СИП протаскивать через стену. :(

Khlebnikov написал :

  • на голую линию то же советую зажимы типа slip22.12

Кстати, там внутри что за паста (смазка)? Идёт в комплекте, или нужно отдельно покупать?

А то, как я уже писал выше, электрик в моём СНТ в этом понимает гораздо меньше чем я :) ;)

0