Здравствуйте, уважаемые форумчане! В ходе производства ремонта в своей небольшой однокомнатной квартире я столкнулся с проблемой составления электрической схемы подключения потребителей. Изучив данный вопрос, я составил-таки схему, но вот незадача.. диффавтоматов типа S, которые мне нужны, в продаже нет, и, насколько я понял, нет в природе вообще. Есть, конечно, вариант заменить их на УЗО+автомат, однако, опять же, УЗО с параметрами 32 А – 30 м/а – тип S мне не встретилось. Поэтому я включил в свою схему альтернативные варианты. И вот что получилось:

Вопросы такие:

  • имеет ли схема право на существование? (дело в том, что все провода уже под штукатуркой и изменять что-либо крайне проблематично, но я сделаю это, если будет жизненно необходимо). Внесите корректировки в схему, если в ней, по Вашему мнению, есть моменты «как делать нельзя», при этом объясните, почему так делать нельзя.
  • встречали ли Вы диффавтоматы типа S? Или УЗО с параметрами 32 А – 30 м/а – тип S?
  • Посоветуйте надежные автоматы, диффавтоматы (лично я рассматриваю ABB или Legrand)
  • не будет ли ложных срабатываний при диффавтомате, реагирующем на 10 м/а
  • можно ли обойтись без отдельного автомата для Роллетов? Если да, то к какой группе его присоединить?

0
Вложение
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

19.05.2014 в 00:22:05

А что до счетчика стоит? Счетчик на площадке или в квартире? Если вам нужно противопожарное УЗО, тогда 2 вариант после счетчика. Все розетки + тёплый пол под АВДТ 16А 30мА. Розетки на кухне под АВДТ 16А 30мА. Посудомойка + стиралка под АВДТ 16А 30мА. На роллетак ПВС, если есть возможность, то замените на ВВГ 3х1,5 или NYM, если нет такой возможности, то замените АВ на 6А.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

19.05.2014 в 00:39:21

Если линий, приходящих в квартирный щиток именно 5 и нет желания/возможности менять ПВС, то

Вариант с применением УЗО + АВ дешевле, чем Дифавтомат...

0
Аватар пользователя
Егор Демин

Местный

Регистрация: 09.05.2014

Пушкин

Сообщений: 5

19.05.2014 в 00:41:02

До счетчика ничего нет, он в квартире. Насколько я слышал, перед счетчиком установка приборов запрещена, его просто не опломбируют.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

19.05.2014 в 00:53:38

До счетчика можно установить вводной автомат, но это нужно сделать в боксе предусматривающем пломбировку. Насчет диффзащиты ввода - берите УЗО AC S 40\0,3 и защищайте его автоматом 32А. В остальном ваша схема нормальна, кроме автомата на роллеты - его нужно поменять на 6А. На свет и роллеты диффзащита 30мА ненужна.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

19.05.2014 в 01:18:46

Егор Демин написал : До счетчика ничего нет, он в квартире.

Значит и противопожарное УЗО нет смысла ставить. Яб вместо его поставил ВН 40А-63А.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

19.05.2014 в 10:26:33

Songo написал : Значит и противопожарное УЗО нет смысла ставить. Яб вместо его поставил ВН 40А-63А.

Если будут линии без диффзащиты 30мА, тогда нужно противопожарное УЗО. Если делать по схеме EAN, то можно обойтись без противопожарного узо.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2014 в 11:09:26

Егор Демин написал : В ходе производства ремонта в своей небольшой однокомнатной квартире

Так ,в квартир только кабель ВВГнг-LS и чтобы никаких NYM и ПВС.... NYM - годится для проводки в сарае или в гараже ПВС - это вообще провод из которого только переноску можно сделать

А на теплый пол удобнее свою линию 3*1.5 под автоматом 10А сделать, а не от 2.5 квадрат ответвление городить.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

19.05.2014 в 11:11:25

Solovey написал : и чтобы никаких NYM и ПВС....

ШВВП,ПУНП туда же.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2014 в 11:17:24

Бех написал : ШВВП,ПУНП туда же.

этих на схеме автора нет

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

19.05.2014 в 11:19:24

Solovey написал : этих на схеме автора нет

А вдруг всучат продавцы))) а он вооружен))

0
Аватар пользователя
БОРОДАТЫЙ

Местный

Регистрация: 27.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2485

19.05.2014 в 12:13:32

Solovey написал : и чтобы никаких NYM и ПВС....

Бех написал : ШВВП,ПУНП туда же.

Пожалуйста, объясните чайнику - почему?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2014 в 12:26:11

БОРОДАТЫЙ написал : Пожалуйста, объясните чайнику - почему?

Потому что каждый тип кабеля должен использоваться по назначению. Вы же не ходите летом в зимних сапогах и не подключаете газовые баллоны водопроводными шлангами от летнего водопровода...

В жилых помещениях должны для проводки должны применяться медные кабели с индексами нг-LS.

В продаже широко представлен кабель ВВГнг-LS, он подходит. не надо больше ничего выдумывать и изобретать

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

19.05.2014 в 12:29:27

БОРОДАТЫЙ ПВС и ШВВП-это шнуры.Для электропроводки не подходят.Подходят лишь для подключения переносок и бытовых приборов. Про ПУНП http://punp.ru/ NYM-не нгLS/

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2014 в 12:39:54

Бех написал : NYM-не нгLS/

удивительное рядом. И нг-LS тоже придумали http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe891.html вон верхние позиции...

0