19.05.2014 в 12:26:11
БОРОДАТЫЙ написал : Пожалуйста, объясните чайнику - почему?
Потому что каждый тип кабеля должен использоваться по назначению. Вы же не ходите летом в зимних сапогах и не подключаете газовые баллоны водопроводными шлангами от летнего водопровода...
В жилых помещениях должны для проводки должны применяться медные кабели с индексами нг-LS.
В продаже широко представлен кабель ВВГнг-LS, он подходит. не надо больше ничего выдумывать и изобретать
19.05.2014 в 12:29:27
БОРОДАТЫЙ ПВС и ШВВП-это шнуры.Для электропроводки не подходят.Подходят лишь для подключения переносок и бытовых приборов. Про ПУНП NYM-не нгLS/
19.05.2014 в 12:39:54
Бех написал : NYM-не нгLS/
удивительное рядом. И нг-LS тоже придумали вон верхние позиции...
19.05.2014 в 13:08:11
perf написал : Если будут линии без диффзащиты 30мА, тогда нужно противопожарное УЗО. Если делать по схеме EAN, то можно обойтись без противопожарного узо.
Роль у противопожарного УЗО другая и человека оно не защищает ибо ток у него как правило 100-300мА. Купить селективное УЗО на 30мА тоже скорее всего не получится, так как меньше 100мА я их не нашел :( +цена. Посиму если нужен эконом вариант, то по схеме EAN. Если денег не жалко, то по допиленной схеме ТС (ставить ВН после счетчика, а свет + роллеты под одно УЗО 30мА.), но если сработает будет темнота. Посиму на роллеты нужно ставить 2х полюсный АВ или 1п+N для того, чтобы можно было их отключить в случае поломки и не сидеть без света.
19.05.2014 в 16:26:42
Бех написал : а как вам этот ПВС-нгLS!!!
Пора в России весь кабель/шнур/провод делать нг-LS, а скоро и FRLS, дабы исключить использование неправильного материала ;).
20.05.2014 в 00:03:08
Songo написал : Роль у противопожарного УЗО другая и человека оно не защищает ибо ток у него как правило 100-300мА. Купить селективное УЗО на 30мА тоже скорее всего не получится, так как меньше 100мА я их не нашел :( +цена. Посиму если нужен эконом вариант, то по схеме EAN. Если денег не жалко, то по допиленной схеме ТС (ставить ВН после счетчика, а свет + роллеты под одно УЗО 30мА.), но если сработает будет темнота. Посиму на роллеты нужно ставить 2х полюсный АВ или 1п+N для того, чтобы можно было их отключить в случае поломки и не сидеть без света.
Роль противопожарного узо я знаю, можно и не ставить УЗО - роллеты стационарные - у них не может PE отвалиться и человека защищать неотчего - хватит противопожарного. Но учитывая стоимость селективного узо - дешевле на эти группы поставить дифы.
20.05.2014 в 02:05:22
perf написал : Но учитывая стоимость селективного узо - дешевле на эти группы поставить дифы.
Вот и я о чём.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу