Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

22.05.2014 в 18:38:36

haramamburu написал : Да, в данной схеме утечки для УЗО нет, т.к. земляной проводник подключен до УЗО

А по какой причине может появится этот ток, да еще достаточной для отгорания провода? Насчет пожара, я кстати, писал ... УЗО установить в районе душа, а не в щитке ... правда по причине экономии (чтоб не тянуть провод дополнительный до щитка в доме). :)

BV написал : ... Перехлест проводов. На нуле или вольт 100, или если отгорит - все 220. Электрический стул, точнее - душ. Конвульсии, смерть.

Ну и фантазия у Вас. :swoon Если будет та же "фаза" - тупо все отключится. Если "другая" перегорят тэны. Если при перегорании появится пробой на корпус - отработает УЗО. Есть вероятность, что ничего это не произойдет ... отработает защита на ТП. В чем я не прав?

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

22.05.2014 в 19:08:32

TOPMO3 написал : Если будет та же "фаза" - тупо все отключится.

Что именно вырубится? УЗО? АВ? Человек?

TOPMO3 написал : В чем я не прав?

Да вроде все объяснили... т.е. схема с поста 53 и нежизнеспособна и опасна.

0
TOPMO3
TOPMO3
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

22.05.2014 в 19:49:57

haramamburu написал : Что именно вырубится? УЗО? АВ? Человек?

Все приборы. Подайте на автомобильную лампочку (12В), одну и ту же "фазу" (220В), на оба вывода, что с ней будет?

haramamburu написал : Да вроде все объяснили... т.е. схема с поста 53 и нежизнеспособна и опасна.

Опасна только ... если какой то умник поменяет "фазу с "нулем" ... больше причин не вижу ... будем считать достаточной.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

22.05.2014 в 19:59:14

TOPMO3,пипец... Вы издеваетесь или просто дурку включили?

TOPMO3 написал : А по какой причине может появится этот ток, да еще достаточной для отгорания провода?

Ток уравнивания между "нулем" и "землей"!

0
TOPMO3
TOPMO3
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

22.05.2014 в 20:13:13

haramamburu написал : TOPMO3,пипец... Вы издеваетесь или просто дурку включили? Ток уравнивания между "нулем" и "землей"!

Ни в коем разе ... я никогда и ни где, не утверждал, что все знаю. Мой пост с вопросом начинался ...

TOPMO3 написал : Возможно, что я, что то не усвоил, просьба объяснить ...

Извините ... если задело. Я про систему уравнивания (ДСУП), читал, но про причины возникновения разности не нашел.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

22.05.2014 в 21:09:25

TOPMO3 написал : Я про систему уравнивания (ДСУП), читал, но про причины возникновения разности не нашел.

Можно и не читать - просто как нибудь на досуге поширкайте "нуликом" об уголок вбитый в землю... причем "эффект" сильнее - чем больше просадка/перекос ;)

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.05.2014 в 21:55:03

haramamburu написал : Можно и не читать - просто как нибудь на досуге поширкайте "нуликом" об уголок вбитый в землю... причем "эффект" сильнее - чем больше просадка/перекос ;)

Да мы человеку не указ))) Я уже прикидку делал по грунту песок с помощью онлайн расчёта, там столько электродов надо и длина горизонтальных электродов огромна. Хорошо, если под песком на глубине 1-2м глина начнётся, хоть сопротивление будет не такое большое

0
crius
crius
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

22.05.2014 в 22:26:58

По поводу песчаной почвы уточнил. Она влажная. Полагаю это плюс в моем заземлении.

И кстати из скважины после насосной станции вода идет по пластиковым трубам до смесителя. От него понятное дело гибкой подводкой до нагревателя. Возможно из-за отсутствия заземления как раз и посчипывало.

Еще посоветуйте - чем все же лучше проверить не будет ли щипать током от смесителя. И между ним и нулем в розетке или уже заземлением в ней же? Видел в кастораме мультиметр за 200р. Не решился купить.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.05.2014 в 22:29:52

Влажная песчанная почка явление относительное. Да и насосная станция тоже должна заземляться.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

22.05.2014 в 22:40:46

crius написал : Возможно из-за отсутствия заземления как раз и посчипывало.

Угу

crius написал : Еще посоветуйте - чем все же лучше проверить не будет ли щипать током от смесителя. И между ним и нулем в розетке или уже заземлением в ней же?

если весь "металл" в вашей душевой зацепите к "земле" - то и проверять нечего будет...

crius написал : мультиметр за 200р. Не решился купить.

Почему не решились? В хозяйстве не помешает... тем более за 200 деревянных.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

23.05.2014 в 03:37:36

TOPMO3 написал : Мне кажется ... извините ... Вы бредите.

А в землю ток не будет убегать, вызывая утечку?

ЗЫ По ПУЭ коммутация в защитных провлдниках запрещена. Спорный вопрос - ВЛ.

0