22.05.2014 в 18:38:36
haramamburu написал : Да, в данной схеме утечки для УЗО нет, т.к. земляной проводник подключен до УЗО
А по какой причине может появится этот ток, да еще достаточной для отгорания провода? Насчет пожара, я кстати, писал ... УЗО установить в районе душа, а не в щитке ... правда по причине экономии (чтоб не тянуть провод дополнительный до щитка в доме). :)
BV написал : ... Перехлест проводов. На нуле или вольт 100, или если отгорит - все 220. Электрический стул, точнее - душ. Конвульсии, смерть.
Ну и фантазия у Вас. :swoon Если будет та же "фаза" - тупо все отключится. Если "другая" перегорят тэны. Если при перегорании появится пробой на корпус - отработает УЗО. Есть вероятность, что ничего это не произойдет ... отработает защита на ТП. В чем я не прав?
22.05.2014 в 19:49:57
haramamburu написал : Что именно вырубится? УЗО? АВ? Человек?
Все приборы. Подайте на автомобильную лампочку (12В), одну и ту же "фазу" (220В), на оба вывода, что с ней будет?
haramamburu написал : Да вроде все объяснили... т.е. схема с поста 53 и нежизнеспособна и опасна.
Опасна только ... если какой то умник поменяет "фазу с "нулем" ... больше причин не вижу ... будем считать достаточной.
22.05.2014 в 19:59:14
TOPMO3,пипец... Вы издеваетесь или просто дурку включили?
TOPMO3 написал : А по какой причине может появится этот ток, да еще достаточной для отгорания провода?
Ток уравнивания между "нулем" и "землей"!
22.05.2014 в 20:13:13
haramamburu написал : TOPMO3,пипец... Вы издеваетесь или просто дурку включили? Ток уравнивания между "нулем" и "землей"!
Ни в коем разе ... я никогда и ни где, не утверждал, что все знаю. Мой пост с вопросом начинался ...
TOPMO3 написал : Возможно, что я, что то не усвоил, просьба объяснить ...
Извините ... если задело. Я про систему уравнивания (ДСУП), читал, но про причины возникновения разности не нашел.
22.05.2014 в 21:09:25
TOPMO3 написал : Я про систему уравнивания (ДСУП), читал, но про причины возникновения разности не нашел.
Можно и не читать - просто как нибудь на досуге поширкайте "нуликом" об уголок вбитый в землю... причем "эффект" сильнее - чем больше просадка/перекос ;)
22.05.2014 в 21:55:03
haramamburu написал : Можно и не читать - просто как нибудь на досуге поширкайте "нуликом" об уголок вбитый в землю... причем "эффект" сильнее - чем больше просадка/перекос ;)
Да мы человеку не указ))) Я уже прикидку делал по грунту песок с помощью онлайн расчёта, там столько электродов надо и длина горизонтальных электродов огромна. Хорошо, если под песком на глубине 1-2м глина начнётся, хоть сопротивление будет не такое большое
22.05.2014 в 22:26:58
По поводу песчаной почвы уточнил. Она влажная. Полагаю это плюс в моем заземлении.
И кстати из скважины после насосной станции вода идет по пластиковым трубам до смесителя. От него понятное дело гибкой подводкой до нагревателя. Возможно из-за отсутствия заземления как раз и посчипывало.
Еще посоветуйте - чем все же лучше проверить не будет ли щипать током от смесителя. И между ним и нулем в розетке или уже заземлением в ней же? Видел в кастораме мультиметр за 200р. Не решился купить.
22.05.2014 в 22:29:52
Влажная песчанная почка явление относительное. Да и насосная станция тоже должна заземляться.
22.05.2014 в 22:40:46
crius написал : Возможно из-за отсутствия заземления как раз и посчипывало.
Угу
crius написал : Еще посоветуйте - чем все же лучше проверить не будет ли щипать током от смесителя. И между ним и нулем в розетке или уже заземлением в ней же?
если весь "металл" в вашей душевой зацепите к "земле" - то и проверять нечего будет...
crius написал : мультиметр за 200р. Не решился купить.
Почему не решились? В хозяйстве не помешает... тем более за 200 деревянных.
23.05.2014 в 03:37:36
TOPMO3 написал : Мне кажется ... извините ... Вы бредите.
А в землю ток не будет убегать, вызывая утечку?
ЗЫ По ПУЭ коммутация в защитных провлдниках запрещена. Спорный вопрос - ВЛ.