Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.05.2014 в 21:18:13

martlin написал : но тогда все функциональные группы будут перемешаны.

ну и пусть. если автоматы подписать проблем не будет никогда :)

0
martlin
martlin
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Казань

Сообщений: 19

26.05.2014 в 22:24:34

Solovey, ок подумаю завтра переделаю. А что скажите про подобранные элементы. Может где лишнего и можно попроще сделать.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.05.2014 в 09:09:22

martlin написал : А что скажите про подобранные элементы. Может где лишнего и можно попроще сделать.

У вас и так очень простая схема, куда уж проще?

Немного улучшить можно: DSH - Cs-Cs ругал, лучше конечно DS взять, но намного дороже. Автоматы типа В используйте лучше УЗО используйте типа А свет еще на пару автоматов поделить можно реле напряжения воткнуть можно

А можно на все забить и так как есть оставить, критичных замечаний у меня нет

0
martlin
martlin
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Казань

Сообщений: 19

27.05.2014 в 15:20:50

Solovey, переделал схему. Так лучше?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.05.2014 в 15:49:28

martlin написал : Solovey, переделал схему. Так лучше?

Стало гораздо читабельнее :) и логичнее по монтажу

1) Вот этот рубильник Е202, не лучший выбор. Взгляните на серьезный трехполюсный рубильник OT63F. (один полюс оставите в резерве)/ Этот рубильник сильно полюбили участники форума :) 2) Реле напряжения осознанно не ставите, или просто не разбирались в вопросе? 3) на схеме не вижу сечения отходящих кабелей 4) на кондеи вероятно будет вполне достаточно автомата В10, если это не здоровые мультисплиты

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

27.05.2014 в 15:52:34

Solovey написал : Взгляните на серьезный трехполюсный рубильник OT63F. (один полюс оставите в резерве)/

У него ручка включения тугая.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

27.05.2014 в 16:38:41

Ну и что? Сил не хватит повернуть?

0
martlin
martlin
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Казань

Сообщений: 19

27.05.2014 в 16:42:10

Solovey написал : Стало гораздо читабельнее и логичнее по монтажу

Изначально начал так рисовать, но потом решил сгруппировать по функционалу

Solovey написал : Вот этот рубильник Е202, не лучший выбор.

А чем он плох?

Solovey написал : Взгляните на серьезный трехполюсный рубильник OT63F. (один полюс оставите в резерве)

а он нужен этот резерв, и вот говорят что у него ручка тугая:)

Solovey написал : 2) Реле напряжения осознанно не ставите, или просто не разбирались в вопросе?

Просто не разбирался.

Solovey написал : 3) на схеме не вижу сечения отходящих кабелей

Сечение указывал в первых схемах. На все розетки и технику ВВГнгLS 3х2.5, свет ВВГнгLS 3х1.5

Solovey написал : 4) на кондеи вероятно будет вполне достаточно автомата В10, если это не здоровые мультисплиты

Кондеи скорее всего все будут не выше семерки. А это около 700 Вт. На все кондеи уже проложен кабель 3х2.5. Два кондея объеденены в одну группу.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

27.05.2014 в 16:42:16

Johnny написал : Ну и что? Сил не хватит повернуть?

Женщине не хватит сил повернуть.

0
martlin
martlin
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Казань

Сообщений: 19

27.05.2014 в 16:44:25

Чем OT63F так хорош, что его тут так полюбили?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

27.05.2014 в 16:50:48

martlin написал : Чем OT63F так хорош, что его тут так полюбили?

Почитайте для начала http://cs-cs.net/?s=%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+ot и http://cs-cs.net/?s=%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+e202

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.