#4546204

Новостройка П-44Т, железобетон. Толщина перекрытия 140-160 мм.
Чтобы правильно выбрать стяжку из разряда наливных ровнителей - какой минимум прочности при сжатии возможен? Не менее 15 МПа или обязательно не ниже 20 МПа ?
Т.е. будет эксплуатироваться на кухне (тяжелая техника), в комнатах и коридоре могут быть тяжелые шкафы, а также интенсивное хождение.

Регистрация: 21.02.2014 Уссурийск Сообщений: 4157

veb0055, это вам лучше прямо в личку гансу гр

veb0055 написал :
(тяжелая техника)

Это экскаватор на гусеничном ходу

Чтобы обсуждать прочность, надо знать чистовые покрытия. Точнее - что это не линолеум или ковролин, или не паркет на клей к наливайке.

Если на кухне плитка, то 15Мпа - за глаза хватит.... Под ламинат и др плавающий пол - также

Да - ламинат и плитка.
Спасибо!

Регистрация: 30.05.2009 Волгоград Сообщений: 1167

Делаем стяжку для квартир стандартно раствор маркй М150 , в гараже последний раз делали под 2 авто М200 .

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Напомню, что прочность не твёрдость. Обычной правильной сотки за глаза.

AndyMirror написал :
Напомню, что прочность не твёрдость.

?
Напомните пожалуйста, что такое "твёрдость"?

и почему

AndyMirror написал :
сотки за глаза

, когда СНИПы рекомендуют 150?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Грэй написал :
?
Напомните пожалуйста, что такое "твёрдость"?

Твердость - свойство материала сопротивляться проникновению в него более твердого тела.

Прочность - способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы (пластической деформации) при действии внешних нагрузок.

Вы образование то получали?