DoctorEshov
DoctorEshov
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Тверь

Сообщений: 29

04.06.2014 в 22:56:17

Прошу прощения за долгое молчание. Доработал схему. Посмотрите, пожалуйста!

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.06.2014 в 07:40:14

DoctorEshov написал : оработал схему. Посмотрите, пожалуйста!

На беглый взгляд схема работает, но её можно ещё оптимизировать.

  1. Можно вообще убрать реле Р9 и Р10. Кулачковый переключатель может легко управлять непосредственно контакторами. При этом использовать 2 замыкающие группы P8.
  2. Также можно исключить реле P11 за ненадобностью
0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

05.06.2014 в 08:28:23

ksiman написал : Можно вообще убрать реле Р9 и Р10 ........ P11 за ненадобностью

Все правильно. Галетник брать 2-х, если убирать только Р9 и Р10, и 3-х рядный, если и P11 убрать, и использовать его контакты доп.секций вместо релейных контактов. А если выберете кулачковый переключатель, то надо брать чтобы в диаграмме были одинаково работающие контакты. "Лишнее" надо убирать, оно - лишнее ;)

И еще. На переключателе, все таки, должно быть еще одно положение - все "отключено". Все таки, бывает потребность полностью отключить схему. Поводы для этого бывают, да и "законы" требуют ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.06.2014 в 08:39:51

Ким написал : Галетник брать 2-х, если убирать только Р9 и Р10, и 3-х рядный, если и P11 убрать, и использовать его контакты доп.секций вместо релейных контактов.

Для этого достаточно 2-х рядного :) Если поставить 3-х рядный, можно ещё до кучи K8 убрать - в итоге не останется ни одного промежуточного реле :)

Ким написал : Все таки, бывает потребность полностью отключить схему.

Для этого можно использовать вводной автомат :)

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

05.06.2014 в 08:43:38

ksiman написал : Для этого достаточно 2-х рядного

Все правильно, что-то глюкнул, показалось что не получится.

ksiman написал : Если поставить 3-х рядный, можно ещё до кучи K8 убрать - в итоге не останется ни одного промежуточного реле

Уже не раз писал, все "лишнее" надо убирать, оно лишнее ..... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

05.06.2014 в 23:10:56

Что-то больно наворочено. Имел дело с системами пожаротушения водяными, так там постоянный небольшой подпор, и датчик потока. Спринклер сработал, вода пошла, насосы включились. В итоге вся логика упрощается, насос (и котёл, в нашем случае) управляется сам по себе, вся удалённая часть - сама по себе. недельную промывку проще реализоваться растянув от реле из центра питание прямо на клапана, с развязкой. Если с котлом реализовать такое не получится по каким-то причинам - опять же релейную логику сильно упрощают программируемые реле,
C0-00DD1-D ПЛК CLICK процессор, 8 входов DC, 6 выходов (приемник) DC, требует источник питания 24B DC 112.64 у.е.
C0-08ND3 8-ми канальный модуль ввода, =12-24 В источник/потребитель, 2 общие изолированные цепи, съемный клеммный блок 53.91 у.е.
C0-16TD1 16-ти канальный модуль вывода, =5-27 В приемник, 2 общие изолированные цепи, 0.1 А/канал, съемный клеммный блок 73.44 у.е.
C0-04RTD 4 входа от терморезисторов, 16 бит разрешение (+/-0.1 градуса Цельсия или Фаренгейта), типы терморезисторов: Pt100, jPT100, Pt1000, Cu10, Cu25, Ni120. 243.17 у.е программирование логики простое, с компа через 232-й порт,
на блочках лампочки есть, состояние выходов-выходов видно, запихнуть в шкаф с прозрачной крышкой, всё будет понятно. Если хочется красот, сенсорных цветных панелек и кнопочек - панельки операторские стоят дорого, чтобы недельные таймеры регулировать и температуры выставлять. да и программировать под панельки сложнее.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

06.06.2014 в 10:20:12

ksiman написал : .... Для этого достаточно 2-х рядного ......

Убрал Р9, Р10, Р11. Посмотрите что получилось

Netlog написал : .... Что-то больно наворочено .... .

Выше ТС ответил на почти такой же вопрос ... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

DoctorEshov
DoctorEshov
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Тверь

Сообщений: 29

10.06.2014 в 22:38:15

Да-да-да! Ну вот, пока я собирался доработать, Вы уже сделали!! Ким, огромное Вам спасибо (кстати, а где кнопки +1, "Спасибо"??)! Еще две просьбы: ткнуть в какой-нибудь конкретно кулачковый, подходящий мне и находящийся в свободном доступе (в моем городе 2 крупных магазина: форум инжиринг и русский свет) и какая сигнальная арматура (лампочки) мне подойдет и вторая просьба; чуть позже выложу электросхему дома - глянете? зы: кокой прогой рисуете схемы??

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

11.06.2014 в 18:36:28

Нужно ли ставить контакторы для электро и дизельного котла? Обычно схема управления котлов предусматривает управление ими от комнатного термостата, можно использовать эти выходы и в Вашем случае.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

11.06.2014 в 19:27:50

DoctorEshov написал : ..... ткнуть в какой-нибудь конкретно кулачковый, подходящий мне и находящийся в свободном доступе ......

Для начала, знать бы что у Вас возможно найти и где этот переключатель будет стоять - отдельно стоящим или в щите.

Все что нарисовано проходит для галетного переключателя с двумя параллельными сегментами. Но галетников в корпусе что-то не припомню Что касается кулачковых переключателей, то эти есть и в отдельном корпусе и варианте исполнения для щита.

Проще всего найти галетники ПГГ, ПГК. (см. вложение). Особенно у "Кулибиных" в заначках с советских времен найти можно. У них ном. ток до 3А. И с ними по диаграмме включения меньше заморочек, напаиваешь провода там где надо согласно схемы и все.

Кулачковый же переключатель надо выбирать исходя, как раз, из этой диаграммы. У них надо точно знать номер изделия. Почему и написал про то какого производителя продукцию можно у Вас найти. Дайте вариант - что-то подберем.

DoctorEshov написал : ..... какая сигнальная арматура ....

Да любую, какая больше нравится - с сигн.лампами, неонками, светодиодами. Производитель - любой. Опять таки, все зависит от того в какой "таре" все это будет находится.
Не знаю что у Вас за соленоиды но может быть такой быть что сигналки (неонки и светодиодные) могут подсвечивать. В этом случае придется что-то подпаивать, типа диода или резистора. А может и не придется этого делать.

DoctorEshov написал : ... какой прогой рисуете схемы?? ....

AutoCAD

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

11.06.2014 в 20:21:07

DoctorEshov написал : .... 2 крупных магазина: форум инжиринг ....

Если верить сайту этого магазина то они занимаются продажей кулачковых переключателей фирмы Апатор. И если не ошибся с выбором (это надо проверить перед заказом) то получается что Вам нужен переключатель серии 4G10-125-U-S5-R014

где 4G - обозначение серии переключателя, 10 - Номинальный ток переключателя, 125 - Номер схемы переключателя U - Исполнение: U - открытое; ОU - открытое с креплением на заднюю стенку; РК - закрытое, S5 - Специальное исполнение,символ которого добавляется к обозначению типа. R014 - Тип рукоятки: её исполнение и цвет (черная и стандарт)

Вам проходят так же с номерами схем 126, 135, 136

Внешний вид переключателя см. во вложении. Только он будет на 5 положений а не на 3, как на фото

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу