11.06.2014 в 23:13:46
Приводы клапанов уже приобретены? Если нет то Вы можете перейти на =24В и значительно упростить схему убрав реле и заменив контакты диодами, добавится только блок питания.
12.06.2014 в 08:14:28
Elden написал : Приводы клапанов уже приобретены? Если нет то Вы можете перейти на =24В и значительно упростить схему убрав реле и заменив контакты диодами, добавится только блок питания.
Лишние реле можно и так убрать, IMXO 24V тут ни к чему ибо автоматика простейшая
12.06.2014 в 23:56:20
Сижу, изучаю каталог Апатор. Соленоиды приобретены на 220В . Ким, посмотрите, пожалуйста, по-моему тут ошибка:
13.06.2014 в 07:43:01
DoctorEshov написал : .... пожалуйста, по-моему тут ошибка: .....
Все правильно, там опечатка. В п.23 изменил эту опечатку сразу. Видно сам нашел, изменил, распечатал в файл, а сохранение чертежа не сделал
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.06.2014 в 08:45:49
Ким, еще раз спасибо за консультацию! В принципе, все вопросы разъяснены, тему можно закрывать.