Turlen
Turlen
Новичок

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

31.07.2014 в 23:47:24

Монтаж около 30 обошелся. Что то сделано неправильно?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.08.2014 в 00:14:56

Почти всё неправильно. Самое опасное - применение в радиаторном контуре коллектора для тёплого пола, для которого предельные давление и температура подачи 6 атм. и 70 гр. С. соответственно. Остальное лень писать. Деньги 30 круб за эту работу - очень много.

0
Turlen
Turlen
Новичок

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

01.08.2014 в 07:43:03

Не подскажите как должен выглядить коллектор для отопления? В доме собственный тепловой узел. Местный обслуживающий персонал говорил, что скачков давления нет. Задача то переделки была как раз сделать надежнее. С эстетической точки зрения все устраивает.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.08.2014 в 09:42:47

С эстетической точки зрения сделано максимально лениво и затратно по материалам. Трубы должны из стяжки пола переходить в штрабы в стене, откуда должны появляться уже на высоте выводов радиатора. Подключаться радиатор должен не через шаровые краны, а с помощью термостатического и балансировочного вентилей. Чтобы сделать такое, нужно выполнить нелёгкие работы по штраблению, но подрядчик обходит эти пыльные работы, заставляя заказчика заплатить за дорогую длинную Г-образную трубку. Такое исполнение подключения оправдано только в доме со стенами из чистового бревна, где штрабление стен невозможно. Непонятно, как можно иметь двухтрубную систему и лишить себя возможности термостатической регулировки? Коллектор тёплого пола с указателем объёмной скорости потока в каждой ветке стоит много дороже обычного радиаторного, потому иногда его из соображений экономии не используют даже при монтаже тёплых полов. Вы почему то заострились на его предельном давлении, а пугать должна максимальная температура 70 градусов, которую он должен выдерживать. Максимальная температура носителя на подаче в радиатор в самые холодные дни должна составлять 90 градусов. Если в Вашем доме иной график, то и мощность радиатора нужно было пересчитать под него. Коллектор для систем отопления у Овентроп, а скорее их половой коллектор был использован у Вас, вообще не имеет запорных элементов в базе, но может быть доукомплектован ими при необходимости. Примерно та же проблема и в коллекторах Рехау. Это и дорого и неудобно, потому большинство монтажников сходятся на использовании для радиаторной разводки запорных коллекторов фирмы FAR. Есть и с ними некоторые проблемы, но их достоинства перевешивают недостатки, что делает их самым популярным коллектором. Если в доме собственный тепловой узел, то не было смысла устанавливать биметаллический Рифар. Правда, некоторые находят секционные радиаторы более привлекательными, нежели стальные панельные. Меня больше интересует аргумент, которым заказчик руководствуется выбирая таких подрядчиков. Заказчики предварительно консультируются на форуме, а после где находят таких подпольных гинекологов. И не задёшево. Я уже четыре года не получал нормальных заказов на отопление, а у этих гинекологов очередь стоит, наверное.

0
МЕХО
МЕХО
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 31

02.08.2014 в 00:48:19

cineman написал : Максимальная температура носителя на подаче в радиатор в самые холодные дни должна составлять 90 градусов. Если в Вашем доме иной график, то и мощность радиатора нужно было пересчитать под него.

Запугали совсем человека. МОЭК стока не дает. Вот на наш дом с духтрубкой с горизонтальной разводкой.

             до теплообменника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_после\_\_\_\_\_на улице

15.12.12_____74_________________68______ -15 16.12.12_____74_________________68_______-15 17.12.12_____75_________________68_______-18 18.12.12_____75_________________68_______-18 19.12.12_____77_________________70_______-17 20.12.12_____77_________________70_______-18 21.12.12____ 75__________________68_______-19 22.12.12_____75__________________68_______-17 23.12.12______75_________________68_______-21 24.12.12______75_________________63_______-22 Но собственно и автоматика выставлена на 70С при любой температуре на подаче в дом это же двухтрубка. А на этаже есче меньше.

cineman написал : Если в Вашем доме иной график, то и мощность радиатора нужно было пересчитать под него.

А кто то считает? Но по виду действительно маловаты, радиаторы в смысле.

cineman написал : Меня больше интересует аргумент, которым заказчик руководствуется выбирая таких подрядчиков. Заказчики предварительно консультируются на форуме, а после где находят таких подпольных гинекологов. И не задёшево. Я уже четыре года не получал нормальных заказов на отопление, а у этих гинекологов очередь стоит, наверное.

Дойдет дело до радиаторов обращюсь к Вам. Я серьезно.

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

02.08.2014 в 07:04:17

МЕХО написал : Запугали совсем человека. МОЭК стока не дает.

А этот МОЭК гарантирует что при любой аварии в трубы не пойдет теплоноситель 90-100° или даже больше? Если это технически невозможно - то хорошо. А то бывали случаи...

0
МЕХО
МЕХО
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 31

02.08.2014 в 15:31:41

z0rg; Возможно. Он обязан поддерживать температуру теплоносителя в сильные морозы 90С. Но в целях экономии как видите не дает. Но автоматика (см колонку послле теплообменника) домовая следит за температурой теплоносителя после теплообменника. И шансы что в квартиру придет да же ровно 70C равны 0. Максимальная температура для двухтрубной системы 70C. Здесь видно недотоп по вине МОЭКа. 24.12.12 на улице -22 все открутили вентиля и температура после теплообменника только 63С. 75 на подаче явно не хватает.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

02.08.2014 в 17:11:47

Turlen, у Рифара есть радиаторы с нижним подключением и клапаном под термостат. У вас получился огород. Не оптимально, всё не оптимально. Во всём согласен с cineman.

0
МЕХО
МЕХО
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 31

02.08.2014 в 20:41:34

62santehnik; Тогда конкретнее пожалуйста. Я понимаю так, что человека раскрутили на коллектурную разводку, а потом предъявляем ему притензии (хотя в этом не признаемся) что он не использовал zehnder-arbonia с нижним вводом. Конечно вентиля бугатти на радиаторе смотрятся не айс но перекрыть радиатор он сможет и гораздо проще это будет зделать чем на oventrop multiflex. Но заказчика вообще то волновала только надежность его СО престижные радиаторы ему были не нужны. Результат достигнут тройники ноунейм исчезли. Сейчас я надеюсь Rehau.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

02.08.2014 в 23:04:35

МЕХО написал : что он не использовал zehnder-arbonia с нижним вводом

http://www.rifar.ru/baseventil.html Это не единственная подобная модель у Rifar

МЕХО написал : а потом предъявляем ему притензии

Я, претензии? Да мне вообще пофиг :) Лишь могу посочувствовать Turlen о потраченных в пустую фунтах-стерлингов :) Ведь можно было отдать чуть-чуть больше и получить действительно правильный вариант. Да, а теперь система не регулируема практически.

0
МЕХО
МЕХО
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 31

03.08.2014 в 00:56:55

62santehnik написал : Да, а теперь система не регулируема практически.

А коллектор не подразумевает регулировки? Придется правда при каждом изменении уличной температуры или температуры теплоносителя залезать в шкаф, что не удобно. Или форточкой регулировать:) Turlen поменяйте радиатор на тот который советует ув. 62santehnik с термостатическим управлением. Возможно поменять удастся. Есле нет то поставить „Bypass-Combi Duo" от Oventrop для двухтрубных систем с функцией отключения . Коллектор не трогайте для балансировки он будет полезен.

0