Поставили кондиционер LG CS09AWT. От него идет трубка дренажа в стене, с уклоном, в канализацию. Длина примерно 7-8 метров. Изгибов много 10 или 11, но старались плавные делать, по стене под 2-мя окнами повторяет контуры ниш для батарей. Горизонтальный участок метров 5-6.
К ней подключен сухой сифон McAlpine TUN5-CL.
Включили кондиционер = начали пробовать как работает дренаж. Все замечательно заработало - вода в затворе капает. Где-то часов через 4 охлаждения начала капать вода из внутреннего блока.
Начал разбирать: трубку от кондиционера отсоединил, попробовал продуть - дует тяжело. Отсоединил трубку от затвора попробовал продуть еще раз = стало легко!
Собрал все назад, начал лить воду на теплообменник (так в мануале по монтажу LG указано для проверки дренажа). Довольно быстро вода опять потекла из внутреннего блока.
Проблему пока решил так: снял уплотнительную резинку с ввода сифона, чтобы воздух из трубки дренажа легко выходил, вода сливается в сифон и из него легко в канализацию.
Что надо было сделать чтобы вода протекала нормально ? И при этом чтобы герметичность системы не нарушалась.