26.05.2014 в 19:03:23
Поставили кондиционер LG CS09AWT. От него идет трубка дренажа в стене, с уклоном, в канализацию. Длина примерно 7-8 метров. Изгибов много 10 или 11, но старались плавные делать, по стене под 2-мя окнами повторяет контуры ниш для батарей. Горизонтальный участок метров 5-6.
К ней подключен сухой сифон McAlpine TUN5-CL.
Включили кондиционер = начали пробовать как работает дренаж. Все замечательно заработало - вода в затворе капает. Где-то часов через 4 охлаждения начала капать вода из внутреннего блока.
Начал разбирать: трубку от кондиционера отсоединил, попробовал продуть - дует тяжело. Отсоединил трубку от затвора попробовал продуть еще раз = стало легко!
Собрал все назад, начал лить воду на теплообменник (так в мануале по монтажу LG указано для проверки дренажа). Довольно быстро вода опять потекла из внутреннего блока.
Проблему пока решил так: снял уплотнительную резинку с ввода сифона, чтобы воздух из трубки дренажа легко выходил, вода сливается в сифон и из него легко в канализацию.
Что надо было сделать чтобы вода протекала нормально ? И при этом чтобы герметичность системы не нарушалась.
26.05.2014 в 22:09:47
Sota написал : Что надо было сделать чтобы вода протекала нормально ?
Капельную воронку поставить ...
В мануале у Вас написано, что необходимо сделать разрыв струи, читайте внимательно, там даже нарисовано ...
Ваш рисунок №3 ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.05.2014 в 22:37:09
Видимо сейчас как раз и получилась капельная воронка: трубка прикручена к угольнику, а он просто висит над сифоном. Может быть еще как рис. 3, но проверить уже не получиться, все замуровано в стену. Правда я воду из бутылки лил - больше не текло, все успевало протечь через сифон.
27.05.2014 в 00:25:34
Sota,
Мне кажется дело не в сифоне,а в неправильно проложенном дренаже,засор лечится,неправильная прокладка-нет,сам такие сифоны ставлю-все прекрасно работает.
27.05.2014 в 11:34:14
Ясно, спасибо!
Пока оставлю в режиме капельной воронки - вроде как в таком виде из внутреннего блока не течет.
29.05.2014 в 20:47:05
Какой стороной вы его поставили? У клапана пропускная способность 80 л в мин, он не может препятствовать проходу воды
30.05.2014 в 15:45:19
Как положено - стрелкой вниз. Я думаю пробки воздушные в шланге получились.
30.05.2014 в 15:53:41
Плохое видео, под напором даже воздушные "карманы" не будут мешать ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.05.2014 в 16:24:51
Бориска66 написал : под напором даже воздушные "карманы" не будут мешать ...
Проблема воздушных карманов проявляется из-за слабого давления воды (низкого уровня) в лотке кондея, узкого выхода из лотка, и сил поверхностного натяжения. Если карманы сильно ниже кондишена, то эта проблема легко решаема вентиляцией дренажа немного ниже лотка кондея.... А далее столб воды скажем высотой в метр легко продавит карман хоть в 20 см....
Еще ... эффект карманов проявлялся бы меньше, если бы производители выход из лотка делали побольше сечением и в виде воронки
30.05.2014 в 19:08:23
BV написал : А далее столб воды скажем высотой в метр легко продавит карман хоть в 20 см....
Не соглашусь, даже перепад в 2м это сделать не может ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.06.2014 в 11:09:24
Бориска66 написал : Не соглашусь, даже перепад в 2м это сделать не может ...
Я написал, что сделать, чтобы продавить - надо сделать вентиляцию дренажной трубы ниже кондея, но выше "кармана" - это - необходимое условие. Физику никто не отменял :) ..... тройник ниже лотка и к нему вент трубку с выводом конца выше лотка.... Рисовать надо, или и так понятно? Я попозже нарисую - если надо....., ....... и если не забуду :)
в том, что говорю, уверен на 100%
01.06.2014 в 20:25:32
BV написал : Я написал, что сделать, чтобы продавить - надо сделать вентиляцию дренажной трубы ниже кондея, но выше "кармана" - это - необходимое условие.
Это верно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.